JDJJ-35电压互感器试验方法
lpcheng888
lpcheng888 Lv.3
2006年02月23日 15:07:59
来自于变压器
只看楼主

那位大侠有适于水电站`变电站的JDJ-35电压互感器试验方法

那位大侠有适于水电站`变电站的JDJ-35电压互感器试验方法
免费打赏
互感器
2006年02月23日 18:54:44
2楼
你想做哪些试验,误差、耐压、局放??


--------------------
回复
lpcheng888
2006年02月24日 16:28:29
3楼
交流耐压试验
回复
互感器
2006年02月24日 18:37:50
4楼
不接地电压互感器应承受下列试验:.
—、外施工频耐压试验
试验电压施加到所有连在一起的一次绕组诸端子与地之间,历时1min。座架、箱壳(如果有)、铁心
(如果要求接地)和二次绕组的全部端子等均应连在一起接地。
二、 感应耐压试验
具体 方 法 由制造厂自行选择,试验应是在二次绕组施加一足够的励磁电压,使一次绕组感应出规定
的试验电压值;或者应将规定的试验电压值直接加到一次绕组进行励磁。
无论 用 哪 一种方法,均应在高压侧测量试验电压。试验时,座架、箱壳(如果有)、铁心(如果要求接
地)、每个二次绕组的一个端子和一次绕组的一个端子等均应连在一起接地。
本试 验 应 对每个线端加压,加压的时间为规定时间的一半,但每一个端子上的最短时间为15s
回复
互感器
2006年02月24日 18:40:43
5楼
35kV电压互感器工频耐压试验出厂为95kV,用户试验取80%即可。
感应耐压试验通过二次加压,在一次测量电压,国标规定为80kV.
回复
lpcheng888
2006年03月04日 19:51:53
6楼
谢谢版主。因这种互感器只有一个高压端子,听说还有叫什么倍频试验法。具体方法如果,请赐教。
回复
互感器
2006年03月04日 21:51:29
7楼
就是前面说到的感应耐压试验,因为要通过互感器绕组和铁芯感应出95kV的电压,远大于互感器设计的额定电压值35kV,工频下铁芯升不到这个试验电压值就已经饱和了,所以不能在工频下进行试验,需要提高频率,一般感应耐压试验采用150HZ的电源,又叫做倍频试验。
这种试验是半绝缘型电压互感器出厂必须要进行的试验,我们试验室几乎每天都在做。
回复
lpcheng888
2006年03月05日 13:02:24
8楼
请问版主:用倍频试验法时,如果从低压侧加压,应加的电压为多少?35KV绕组的小桩头能承受得起吗?是将这个小桩头接地就可以了吗?请赐教试验方法的详细接线图(包括所用设备、仪器、参数、要求等)先在这里叩谢了。
回复
互感器
2006年03月05日 19:36:14
9楼
一般通过二次端子施加电压,在一次感应出95kV电压。
试验中必须直接测量一次电压值,以一次感应电压达到95kV为准。
一次A端为高压端,N端试验中需接地。

设备有倍频发生器、调压器、交直流高压测量装置.
接线图我得画一个,明天看有时间不。

我对生产这些试验设备的厂家很了解,需要时可以电话联系(13872578559)我给你推荐.
回复
lpcheng888
2006年03月05日 20:22:46
10楼
太感谢了,太感谢了。能赐图太好了,太好了。
回复
lpcheng888
2006年03月05日 20:23:50
11楼
太感谢了,太感谢了。