我做的是一个厂房,3层··首层5.5M``··其余5M```另外轴网跨度是10mx8.1m。。。活荷载是6我想问问··用井字梁好还是十字好!?我就用了井字梁,那个甲方说十字梁好~~~我无语··:Q 即系准备要重做了···不过为了学习··问问大家意见!

我做的是一个厂房,3层··首层5.5M``··其余5M```另外轴网跨度是10mx8.1m。。。活荷载是6
我想问问··用井字梁好还是十字好!?
我就用了井字梁,那个甲方说十字梁好~~~
我无语··:Q 即系准备要重做了···不过为了学习··问问大家意见!
免费打赏
xiaoyoujie
2010年12月24日 13:57:45
12楼
井字梁好,板配筋小,梁高度小。厂房本身荷载就大,个人意见,减少板厚,节约造价。
回复
redeemeryk
2010年12月24日 14:52:29
13楼
这个是要看你的使用荷载的,根据我的经验,假如你活载比较大,那你还是用井字梁比较经济,否则就是十字梁。
回复
x3_dy
2010年12月25日 11:23:05
14楼
6楼说的很在理,学习了!
回复
axin313
2010年12月31日 17:28:29
15楼
我做过一9*9米的 采用井字梁
回复
lypnjtu
2010年12月31日 21:46:18
16楼
十字梁有个好处,安装灯设备,消防喷淋时好安
回复
zhugp1982
2011年01月04日 14:47:49
17楼
我是初学者。来这偷偷师
回复
pitlop
2011年01月05日 21:48:12
18楼
以前对比过,梁钢筋省不了多少,板筋变化的比较厉害,可以取标准跨度算计跨稍微比较下钢筋量+混凝土量
回复
cky19821101
2011年01月05日 22:16:34
19楼
我做机房楼比较过井字梁和十字梁
柱网是8.4X8.4
活载一半16 一半10
最终还是十字梁总体效果好
首先每个网格少了两根梁,自重明显减轻,地震作用明显减小。
回复
yiyingw
2011年01月05日 23:41:41
20楼
学习了 谢谢
回复
syhwwl
2011年01月05日 23:49:35
21楼
我觉得井字梁比较好,结构受力较为合理