有哪位知道外墙雨水落水管的固定支架间距是多少?什么规范有详细规定?(要有依据)小弟先叩谢了啊急!
有哪位知道外墙雨水落水管的固定支架间距是多少?
什么规范有详细规定?(要有依据)
小弟先叩谢了啊
急!
22楼
排水验收规范里面很详细呀。
回复
23楼
我是个新手!不太懂!
回复
24楼
3-4 确定管卡位置:
根据落水口位置,用线坠确定管卡位置;
两个管卡最大间距不大于3米;与檐沟连接的弯头下方设置一个管卡;
落水管距下端30cm处设置一个管卡。
3-4 安装管卡:
在墙壁上相应位置打膨胀孔,用塑料涨拴固定管卡,墙壁如有保温层,必须用加长涨拴,确保固定牢固。
北京诺维斯建材 专业的落水系统
王 1391129153
回复
25楼
楼主问题可根据以下图集解决:
GB50242-2002
表5.2.9 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)
管径(mm) 50 75 110 125 160
立 管 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0
横 管 0.5 0.75 1.10 1.30 1.6
现在我施工现场出现空调排水系统立管dn40,图集安装支架最小才dn50,管道支架间距该做成多少?
回复
26楼
连资料软件上都没有室外雨水管道支架的间距的规定,同行有人说100的管是1.2米,不知道哪位兄弟能给个准确的答案,具体哪个规范上有.谢谢啦!
回复
27楼
给排水施工质量验收规范 不可以采用 室内和室外是两码事的 版主说的详细 可是没有出处 20楼分析的很好 赞
[
本帖最后由 duoyuquan 于 2012-8-23 16:17 编辑 ]
回复
28楼
个人感觉还是加密更好点,材料费有限,固定不牢固,后期维修非常麻烦。听别人说有说1米的,但没寻到依据,这嘛大的社区,没找到合适的回复。真汗啊!
回复
29楼
路过,学习下
回复
30楼
楼上几位解答的很到位了
回复
31楼
一直没有学习过希望能恶补
回复