做手术室净化的设计,根据地理位置不同、气候的差,新风怎么处理的
做手术室净化的设计,根据地理位置不同、气候的差,新风怎么处理的
2楼
楼主的意思具体是新风用什么类型的加湿器处理么?
回复
3楼
不是的!
是问根据地理位置的不同导致气候的差异(如北方、西北、南方),新风处理的方法是怎么样采用的!!!
是按常规处理到室内等晗线与相对湿度95%的交点还是什么的!!!
望高手指导
回复
4楼
看空调的不同了,对于MAU+DCC+FFU的洁净室形式,新风是与室内回风混合后处理到室内需要的湿度;OAC空调箱是把新风处理到室内95%的交点,但有新风负担室内负荷的就不同了
总之不同的空调处理方式,新风也不相同,只要你能熟练掌握ID图的话,什么形式都可以处理好的
回复
5楼
以夏季为例,一般情况会是处理到热湿比线与95%的交点,然后和回风混合,交点也在热湿比线上。由于该交点不一定可以满足送风温差的要求,所以循环机组还要有热湿处理装置。
特殊情况是在华东地区以及湿度比较大的地方,或者医院的冷源不是单独为手术室供给的,它的冷冻水在输送过程中会高于7度,在10度左右,所以很难处理到交点,还要在新风机组加一个除湿机以处理到该点,这就会产生一个再热过程,然后再和回风混合。
回复
6楼
谢谢了,要是按五楼的说那样送风温差就大了啊 !温度和湿度就难控制了!
回复
7楼
不会啊,送风温差可以通过AHU调节的
回复