这么做消火栓行吗,有接头在墙里面
waterking2000
2010年12月05日 16:11:05
只看楼主

监理说墙里面不能有接头,那以后侧接和下进水的怎么施工呀。主要依据的是验收规范3.3.13、但是标准图集里面也是这么做的。没有穿结构的梁,梁,诶在墙的下边。监理说如果是焊接没有任何问题。[ 本帖最后由 mawangzhuang 于 2010-12-6 23:45 编辑 ]

监理说墙里面不能有接头,那以后侧接和下进水的怎么施工呀。主要依据的是验收规范3.3.13、但是标准图集里面也是这么做的。没有穿结构的梁,梁,诶在墙的下边。监理说如果是焊接没有任何问题。

[ 本帖最后由 mawangzhuang 于 2010-12-6 23:45 编辑 ]

DSC02919.JPG

免费打赏
xuyi921
2010年12月07日 11:13:52
22楼
把消火栓往左移动下,管道直接上!无非下边少放个灭火器!???
回复
liujin.co.163
2010年12月07日 13:24:25
23楼
侧接不了就后接嘛
回复
liujian4582
2010年12月07日 14:58:01
24楼
难看可以做后续工作。。但漏水隐患不行
回复
l222yf
2010年12月07日 16:14:08
25楼
最起码要加套管吧!!!!!!
回复
w542131241
2010年12月07日 18:47:45
26楼
楼上:
嗯!好像是没看见套管,我们两个强烈加上怎么样?
回复
许新建
2010年12月08日 07:19:49
27楼
没见过,以前做的都是接头在墙外。跟监理商量商量吧!
回复
空中飞鸟
2010年12月08日 08:22:59
28楼
焊接吧,我验收的工程基本上全是焊的
回复
taoshichang
2010年12月08日 10:10:51
29楼
焊接基本可以,但出楼板的立管,建议增加防水套管
回复
taoshichang
2010年12月08日 10:12:47
30楼

上面消火栓,下面灭火器。这种双箱,江浙地区比较常见!
回复
prettyhorse007
2010年12月08日 10:57:55
31楼
搞设计的跟搞施工的真的不是一个思路。看来没有实践还是不行。我一般都是设计到墙里,具体人家施工的怎么做的都不知道。