监理说墙里面不能有接头,那以后侧接和下进水的怎么施工呀。主要依据的是验收规范3.3.13、但是标准图集里面也是这么做的。没有穿结构的梁,梁,诶在墙的下边。监理说如果是焊接没有任何问题。[ 本帖最后由 mawangzhuang 于 2010-12-6 23:45 编辑 ]
监理说墙里面不能有接头,那以后侧接和下进水的怎么施工呀。主要依据的是验收规范3.3.13、但是标准图集里面也是这么做的。没有穿结构的梁,梁,诶在墙的下边。监理说如果是焊接没有任何问题。
[
本帖最后由 mawangzhuang 于 2010-12-6 23:45 编辑 ]
![DSC02919.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/51/16/rBBhH11H4reADtdHABZeAq6Gtv4508.jpg)
12楼
避免接头出现在其中,这样会给后期检修带来很大的麻烦,关键需要结合现场对图纸进行优化。
回复
13楼
没有穿越防火分区的话,只要消火栓背部的耐火要求达到2(3)小时的要求,就没有问题。穿梁的做法只要加固也是可以的。
回复
14楼
管道穿楼板为什么没有阻火圈的?
回复
15楼
看图是螺纹接口吧!觉得这样接不好,要是管子有漏水什么,怎么检修啊!
回复
16楼
监理是对的:规范严禁墙内有接口,用焊接也不符合规范。1、消火栓后面的房间准不准安装管道?如果可以,就后接。2、还真孤陋寡闻了,第一次见上下两个箱的消火栓,这样采用侧接也不行了。如果消火栓后面的房间不准安装管道,只能建议将这部分镀锌管改为304的无缝不锈钢管,采用焊接,有条件的情况下安装前可先试压;这样可能在违反规范的情况下安全系数也高点
回复
17楼
回复14楼“管道穿楼板为什么没有阻火圈的?”
兄弟,这是给水钢管喔,又不是PVC排水管,要什么阻火圈?
太敏感了喔!!
回复
18楼
规范规定墙内严禁有接口,丝扣连接,焊接、管箍连接都不符合规范。
回复
19楼
如果是焊接是没有任何问题的,主要依据的是验收规范3.3.13,大家看看
回复
20楼
西安这里呢,许可吗?
回复
21楼
规范有他一定的科学性,丝扣链接,埋设在墙里,按照常规来说是不安全的,丝扣容易漏水,焊接虽然安全,但也有隐患,焊接的话,一定要做实验
回复