这么做消火栓行吗,有接头在墙里面
waterking2000
2010年12月05日 16:11:05
只看楼主

监理说墙里面不能有接头,那以后侧接和下进水的怎么施工呀。主要依据的是验收规范3.3.13、但是标准图集里面也是这么做的。没有穿结构的梁,梁,诶在墙的下边。监理说如果是焊接没有任何问题。[ 本帖最后由 mawangzhuang 于 2010-12-6 23:45 编辑 ]

监理说墙里面不能有接头,那以后侧接和下进水的怎么施工呀。主要依据的是验收规范3.3.13、但是标准图集里面也是这么做的。没有穿结构的梁,梁,诶在墙的下边。监理说如果是焊接没有任何问题。

[ 本帖最后由 mawangzhuang 于 2010-12-6 23:45 编辑 ]

DSC02919.JPG

edsing
2010年12月05日 17:02:17
2楼
嵌墙安装?这个支管从楼下穿梁进来的?
回复
lgtlllhb641
2010年12月06日 08:29:01
3楼
你的管子是多大的,好像不是100的管吧
回复
cg001001
2010年12月06日 09:29:04
4楼
DN70嵌墙暗装,接头还要露在外面,难道斜着装?好难看的。。
回复
chaorocktnt
2010年12月06日 10:50:32
5楼
这个是支管,暗装的消火栓箱支管必须要在填充墙走啊,要走就必须有接头,监理不让这么装那楼主问问监理让他说怎么装。
回复
某日某月
2010年12月06日 10:57:31
6楼
用焊接不知道行不行
回复
lm68967023
2010年12月06日 11:18:57
7楼
接头在墙里不好检修,漏水就麻烦啦
回复
song15157
2010年12月06日 11:19:56
8楼
用焊接不知道行不行
回复
lianggoushi
2010年12月06日 14:14:23
9楼
期待正解。自己做过的设计都是这么做的,立管在墙里面,肯定要有接头在里面的。麻烦楼主问下监理大人,看他有何良策
回复
cjq3343
2010年12月06日 14:16:32
10楼
可以后进口,这样侧进肯定不行的。
回复
renri01
2010年12月06日 14:44:51
11楼
墙里面走会有检修问题,如果没有管道井之类的设置最好还是走墙外面