我看到一个实例在计算气流组织时,取送风温差为5℃,可是他的风机盘管送风点位露点送风,该点与室温的温差在7—8℃之间,我想知道是他选错了还是怎么的啊???谁能解释下,感激不尽啊!!!!
我看到一个实例在计算气流组织时,取送风温差为5℃,可是他的风机盘管送风点位露点送风,该点与室温的温差在7—8℃之间,我想知道是他选错了还是怎么的啊???谁能解释下,感激不尽啊!!!!
2楼
请楼主提供上下文。
风机盘管处理过程,对于新手来说,还是需要掌握和了解的,熟手可以不用再去绘制焓湿图。
回复
3楼
其实就是想问,风机盘管系统进行气流组织计算的时候,送风温差怎么取?一次回风系统考虑舒适性一般取5℃,而风机盘管可以露点送风(计算后送风温差为7到8度),因此就有了我的问题。可能问题有点幼稚,可是我还是想搞清楚是实例错了还是我不懂。谢了
回复
4楼
“一次回风系统考虑舒适性一般取5℃”的来源和依据?
回复
5楼
回复
6楼
舒适性空调露点送风就可以了
回复
7楼
露点送风可以啊
回复
8楼
温升7-8度也正常啊
回复
9楼
舒适性空调,送风口高度小于等于5米,送风温差5~10度;
回复
10楼
风机盘管+新风系统实际上不是一次回风系统,仔细看教科书。
回复