一、 材料要求:
1、 采用合格植筋胶
2、 拉结筋满足规范要求,有构造柱的伸入其中,同时深入墙体内长度:外墙大于1米,内墙大于0.7米,拉结筋为Φ6。
3、 通长窗台应做钢筋混凝土压顶。压顶纵筋应拉通,边缘锚入柱内250mm,钢筋采用2Φ8。图一
4、 凡钢筋混凝土柱(包括构造柱)及墙板与砖墙连接处,自砖墙底沿柱高每隔500mm设2Φ6钢筋与墙体拉结,伸入柱内200mm。
5、 凡构造柱上部与梁交接处伸入梁内200mm ,采用钢筋4Φ12.
6、 墙高超过4米时,应在腰墙加设一道圈梁。钢筋采用4Φ10.
7、 内外墙超过5米时,应每隔5米左右设一构造柱。
二、 施工准备
1、 根据图纸尺寸(砖模数)进行现场放线,找准植筋位置。
2、 保证墙体上口与梁下口3-5cm间隙。
三、 操作工艺
1、施工步骤:放线  钻孔  清理   注胶   植筋
2、须植筋部位,构造柱与梁底连接处,墙体与混凝土结构连接处,部分变更与修改处,圈梁门窗节点等。
3、 注意事项:A、孔径要求大于钢筋3-5mm
      B、钻孔深度如一材料说明。
      C、钻孔后必须严格清理孔内灰尘
      D、钻孔清净后,孔内注入2/3的植筋胶将钢筋插入孔中。旋转、挤压。直至胶泥外溢,注意拉结筋弯钩朝向。
      E、植筋后3-5小时不得摇动所植钢筋
      F、对3-5小时后检查所植钢筋还不够牢度合格的钢筋应重新植筋,一定注意清净老胶泥及灰尘
四、安全交底
1、正确戴好安全帽,系好安全带。超过2米时,要求搭设可靠脚手架
2、检查电钻是否漏电,电源由专业电工接至现场
3、注意冬天路滑。
4、严格执行安全操作规范,做到安全第一。
5、做到工完场清,文明生产。

回复
tangbao698
2006年02月23日 20:12:52
4楼
一点点不成敬意~
回复
jia444555
2006年02月24日 13:22:35
5楼


欢迎以后多多参与.
回复
panjunyun
2006年02月24日 18:27:35
6楼
“喜力得”很好。
呵呵
回复
youchen7979
2006年02月26日 21:40:58
7楼
我有规范条文
看看可以吗?
多奖励啊,哈哈
回复
chenfanlei
2006年02月27日 12:28:29
8楼
3楼的朋友让我学到了很多!~~~~
回复
fengzejun0532
2006年02月27日 21:27:46
9楼
我这里也有一点资料,大家看看,是否喜欢~~(网上得来的,与大家共享)
回复
polite9999
2006年02月28日 11:43:41
10楼
一、 方案设计及使用范围
根据现场情况和铁塔支墩具体位置,由设计院出具铁塔支墩的加固补强图,具体对支墩下的梁及墙采取加固措施,支墩下原设计为剪力墙的采取对增加的支墩柱竖向筋用植筋技术锚入墙内(详见附图A.B.C剖面)。支墩下原设计为框架梁的需从下一层剪力墙为起点增加一层支墩柱,墩柱箍筋遇梁时采用植筋锚固技术。本工程植筋钢筋直径有Φ14、Φ22、Φ25三种;植筋采用取蕊钻孔的方法。结构胶粘结,具体方案详见附图。在此仅论述植筋锚固技术的应用,其他部分不再论述。
MLJ结构胶的特点:使用安装方便快捷,施放位置准确;锚固力大,抗震性能好,破坏状态为锚固端砼开裂或钢筋变形,无拔出现象;结构胶可以快速固化,可实现快速承载;水平及垂直孔均易施工,并能保证孔内充满胶。
结构胶的性能以环氧树脂为主剂,其优点如下:
环氧树脂具有很高的胶粘性,对金属、砼、陶瓷、玻璃等大多数材料均具有很高的粘结力。
环氧树脂由良好的工艺性,可根据需要配制成很绸的膏状或很稀的灌浆材料,固化时间可根据需要进行适当调整,储存性能稳定。
固化的环氧树脂由良好的物理、机械性能,耐腐蚀性能好,固化收缩率小。
环氧树脂材料来源广,无毒。
结构胶的技术性能如下:
粘结拉伸强度>30.0Mpa;拉伸剪切强度>20.0Mpa;压缩强度>50.0Mpa;弯曲强度>30.0Mpa;混合粘度(20℃时)<5000CP(不流淌);涂布量5-6㎏/㎡;适用时间(20℃时)>90min;硬化时间(20℃时)<3.0h。
使用范围:可用于梁柱钢筋生根,后加预埋件等以砼为基体的隐蔽工程锚固。
二、 植筋锚固技术参数选择
目前对植筋锚固技术尚无规范标准,为此根据施工经验和现场的实际情况,通过实验确定植筋的孔径、孔深;按设计要求和现场试验,锚固技术参数如下:

序号 名称 钢筋直径 钻孔直径 钻孔深度(㎜) 备 注
1 水平钢筋 14 25 梁宽
2 竖向钢筋 22 32 500
3 竖向钢筋 25 35 500
三、施工工艺流程
放线→材料准备→砼凿面→机械成孔→清孔→结构胶配制→注胶→固化→试验
四、施工方法
植筋锚固施工是在按要求已凿毛的混凝土上用金刚石钻机、电锤等机械设备,按选定的参数成孔,并对孔壁进行处理后,注入配制的结构胶,然后植入准备好的钢筋,固化后达到植筋的要求。
1.材料准备
按设计要求及锚固参数,准备直径Φ14、Φ22和Φ25㎜的钢筋,应注意下料长度,钢筋表面应采用钢筋刷蘸5%浓度的盐酸除锈,然后用清水冲洗晾干,用丙酮溶液去油。施工用的机械设备(金刚石钻机、电锤、鼓风机等)检查无故障,准备配制胶体的计量器皿、容器等。
2.凿面
按设计要求的位置、宽度和高度,对梁侧面、顶面及板面进行砼凿面,要求凿面轻锤、凿毛,并去掉松散颗粒,且凿面要用钢丝刷净,高压水冲清洗干净;以有利于新旧砼能够可靠的连结,保证新旧结构的整体性和良好的抗震性。
3.成孔
对需要锚固钢筋的地方弹线定位,并按已定孔位进行机械成孔;钻孔深度,按照施工参数确定,满足深度要求。钻孔时,边钻边取出砼,并用高压鼓风机将孔内粉尘清出孔外。
4.清孔
对成孔进行高压风处理,将孔内灰渣吹净,用烤棒烤干,然后用丙酮清洗孔壁。
5.注胶植筋
MLJ结构胶的配制严格按配合比值计量调配,搅拌时避免水进入容器,按同一方向搅拌,容器内不得有油污。调配时确保搅拌均匀、颜色一致,胶灌入孔内后将经处理的钢筋插入孔内,按一定方向旋转多次,以使树脂与钢筋和混凝土表面粘结密实,并临时固定,在常温下24h左右便可受力使用。
6.固化
7d后结构胶完全固化,进行拉拔试验(无损伤检验),试验值达到设计要求后卸荷。注胶48h后方可进行下道工序施工,48h内不得对钢筋有任何扰动。
7.成型
植筋完成符合要求后,再进行其它工序—钢筋绑扎、焊接、模板支设和砼浇筑工作;在砼浇筑时严格按 浇筑方式施工;同时要保证预埋件和锚栓位置的准确、可靠。
五.施工操作要点及注意事项
1.植筋锚固的关键是清孔。孔内清理不干净或孔内潮湿均会对胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响锚固质量。
2.确定合理的锚固参数,例如钻孔直径、深度。
3.胶体配制时计量必须准确,否则胶体凝结的时间不好控制,甚至会造成胶体凝结固化后收缩,粘结强度降低;胶体配制好后应立即放入孔内。
4.注胶量要掌握准确,不能过多也不能过少。过多,插入钢筋时漏出。造成浪费或污染;过少则胶体不够满,造成粘结强度不够。
5.插入钢筋时要注意向一个方向旋转,且要边旋转边插入,以使胶体与钢筋充分粘结。
6.在施工前应对胶体的粘结强度以及胶与钢和胶与混凝土的粘结强度进行试验,满足设计及规范要求后方可施工。
7.施工完毕后,抽样进行拉拔试验,检验拔力为每根钢筋强度设计值的80%。具体试验结果详见附件。
8.钻孔前,应先对原结构中钢筋位置进行测定,以免钻孔时对原结构钢筋造成损伤。
六.质量要求
MLJ结构胶必须有检验报告,必须掌握其相应的技术参数,实现确定钻孔直径、钻孔深度及钢筋外露长度必须满足设计要求,钢筋间距应符合设计及相应的验收标准。
七.安全要求
施工操作应严格按照安全操作规程核安全技术条例规定,手持冲击钻时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套;高空钻孔时,应搭设脚手架,并设操作平台,做好安全防护工作。
八.实施效果
本工程实施植筋锚固技术,省时省工、工序少、工效高、操作方便、节约资金,保证了屋面铁塔的顺利施工,且满足要求,产生较好的综合效益,更重要的是锚固性能、质量能够保证,同时也为锚固植筋,结构加固等方面积累了一定的经验,经过一年的使用,目前使用情况一切正常,效果良好 。
回复
fengzejun0532
2006年02月28日 23:50:46
11楼
植筋成功的关键在于施工,我在这里列一下植筋的施工技术措施:
1)定位及钻孔
根据设计要求,在现场进行放线定位,标出钻孔位置,使用风钻或电锤进行钻孔,孔径>d+6mm,钻孔深度为20d。在钻孔过程中,若遇到钻孔部位钢筋太密而无法按设计要求位置钻孔时,可在其附近钻一附加孔洞,植入钢筋,原钢筋仍按正确位置放置(即搁在正确钻孔部位上)。如果偏移距离≤35mm,则可在其间焊接长为5d的适当规格的联系筋,把二者联系在一起,使其受力转移。焊接采用双面焊,每隔600mm焊一个连系筋。当偏移距离>35mm时,则可采用“ s ”联系筋将其连系在一起并且转移受力,采用双面焊,每间隔800设一道。
2)清孔
钻孔成型后应对残积于孔内的灰尘进行清理,首先使用圆形长条毛刷进行反复刷扫,扫出大部分的粉尘,余下的利用压缩空气或专用吹风机吹净。处理完毕,用丝棉将洞口塞紧,避免水流入孔内或其它杂物落入其中,保持孔洞干燥。
3)钢筋下料,钢筋除锈
植筋锚固长度为20d,预留长度应能满足设计要求的搭接长度,视具体情况而定,且相邻两根错开35d。钢筋加工完毕,应进行除锈处理。普通没有严重锈蚀的钢筋,应用钢丝刷将埋植部分的浮锈清刷干净,严重锈蚀的钢筋不能作为植筋使用。若钢筋粘有油,应用丙酮进行清洗。
4)调制结构胶、灌胶
植筋所使用的结构胶是以分子原料为主体的双组合高强粘结剂,对金属及非金属均具有很高的粘结强度。我们要按结构胶所需用量提取,然后搅拌均匀,将其装进手动泵浆机或直接用送胶棒,将胶灌进孔内,且胶量应占孔体积80%以上。
5)钢筋埋植
将经过除锈处理的钢筋插入灌有结构胶的孔内,并旋转钢筋,反复的插入拔出,将孔壁残存的灰尘搅入结构胶内,直至附在钢筋上的结构胶表面不带有灰尘。将钢筋扶正固定,在胶固化前不能扰动钢筋,以免影响锚固效果。
6)植筋的时间要求
结构胶初凝时间很快,从拌胶到植筋完毕整个工序应在30分钟内完成,植筋完成24小时后即可进行下道工序施工。结构胶初凝结硬后,不可再用于植筋。如果对初凝时间有特殊要求,可根据使用时的环境温度及所需的锚固件使用要求,通过增减固化剂的用量来控制胶的初凝时间。
植筋过程中,钻孔乃是关键。有时工程基体钢筋过密,无法在设计规定的位置钻孔,这时候可采用在其附近位置钻孔、焊结转移受力的方法进行处理,解决了无法在规定位置钻孔的问题。
  清孔是否干净以及原材料质量好坏,也是影响植筋质量的重要因素。由于孔洞没有清理干净、结构胶质量不好而导致试验失败是经常的事情。
二、质量保证措施
(1)工程的结构胶应有出厂合格证,并在有效期内使用。
(2)结构胶的配比一定要准确合理。
(3)每层试验植筋,由质检单位进行抗拉拔试验,合格后方可全面展开施工。
(4)对于原结构钢筋较密的植筋部位,在钻孔过程中应探明构件钢筋,将其避开进行钻孔,不能切断原构件的主筋。
(5)无论用哪种方法钻孔,孔内部必须清理干净,有水和粉尘将会影响锚固。
三、适用范围
植筋工艺适用于建筑螺纹钢、圆钢及金属型材与混凝土、岩石、砖墙等基体材料的锚固,广泛用于建筑物结构改造、钢筋生根、幕墙后加埋件锚固,设备基础地脚螺栓安装等领域;特别适用在玻璃幕墙工程中没有预埋件时后加埋件施工及大理石干挂等工程