变压器一般应装设哪几种继电保护装置
konggu21
konggu21 Lv.4
2006年02月23日 09:35:14
来自于变压器
只看楼主

我们知道变压器常装设的有零序电流保护、过负荷保护相间短路保护等几种。请问还有几种保护。

我们知道变压器常装设的有零序电流保护、过负荷保护相间短路保护等几种。请问还有几种保护。
免费打赏
dxm_dhs
2006年04月13日 20:15:36
12楼
对于9楼第三点说法中的“并具有各自独立的CT接入回路”不是很同意~~~
我用过南瑞的继保装置,它就能做到差动、后备保护的CT回路采用同个回路,只不过在保护装置内部它采用了两块独立的CPU来对采集回来的量进行逻辑判断,由此得出应该是主保护出口还是后备保护出口
回复
siclear
2006年04月14日 15:21:49
13楼
现在是在提倡将差动和后备保护综合到一台保护装置上,可以大大提高可靠性和灵敏度.


干式变压器现在很少用了吧.可能小的站用变压器还有.
回复
fly3273
2008年11月12日 15:21:31
14楼
有种说法说变压器主保护和后备保护不能用同一个厂家的,这在规范里面有吗?