我们知道变压器常装设的有零序电流保护、过负荷保护相间短路保护等几种。请问还有几种保护。
我们知道变压器常装设的有零序电流保护、过负荷保护相间短路保护等几种。请问还有几种保护。
2楼
规范中有明确的规定。
回复
3楼
请问规范中的规定是必须装的吗?对这些我还 太清楚。见笑了。
回复
4楼
变压器的保护:主要有:零序电流保护、过流保护、速断保护、温度保护、网门保护(干变)、还有你说的那些。
回复
5楼
在国家标准GB/T 14285-200x(送审稿,用来代替GB/T 14285-1993)《继电保护和安全自动装置技术规程》的第4.3大项“电力变压器的保护”的4.3.1~4.3.15中有详细的规定,请楼主仔细查看这个规程。
回复
6楼
按容量,按干变,油变选择。有的保护需计算后才能决定装不装。
在一个项目上,有人用干变,却也加上说明:设置瓦斯保护。
回复
7楼
网门保护(干变?????? 是什么
回复
8楼
网门保护
现在的干变一般都带外壳安装在低压柜旁边,网门保护是防止带电误开变压器网门
回复
9楼
主变压器保护
本体保护,纵联差动保护,复合电压闭锁的过流保护。
1.变压器保护配置如下
2.本体保护,纵联差动保护,复合电压闭锁的过流保护。
差动保护采用二次谐波制动的比率差动保护,应具有良好的躲避励磁涌流特性,且具有CT断线闭锁功能。
3.主变压器主保护与后备保护不能共用同一个CPU,并具有各自独立的CT接入回路和独立的直流电源。
4.后备保护的要求:Ⅲ段式复合电压闭锁过流保护。
5.主变压器保护通过数据通讯接口与计算机监控系统相连。
6. 主变压器各侧具有就地操作功能,以备非常情况下的操作。
7.本体保护:主变轻、重瓦斯,主变温度保护(可发信号),压力释放跳闸(可发信号)
回复
10楼
整流变配置的保护:
瓦斯保护、有载调压保护、温度、过电流、速断、缺相、低电压、过电压保护。
回复
11楼
1.主保护:速断保护(800kVA以下)、纵差保护(800kVA以上)、非电量保护(本体重瓦斯保护、有载调压重瓦斯保护、压力释放、温度高)等
2.后备保护:复合电压闭锁过流保护、轻瓦斯保护、零序电流保护、零序电压保护、过负荷等
回复