消防主泵和稳压泵有什么区别?
can2004
can2004 Lv.2
2006年02月22日 23:59:48
只看楼主

各位,消防主泵和稳压泵有什么区别?为什么消防主泵一开,稳压泵就得停呢?

各位,消防主泵和稳压泵有什么区别?为什么消防主泵一开,稳压泵就得停呢?
免费打赏
zhaoyang-lz
2006年02月23日 01:26:49
2楼
我也想知道呀!!!!!!!!
回复
marlboro777
2006年02月23日 10:06:29
3楼
稳压泵是为了平时保持管网一定的压力而存在的,一般配合气压罐使用。另一个功能就是在发生火灾,消防主泵尚未启动的情况下向管网内提供初期的灭火流量。消火栓稳压泵一般不大于5L/S,喷淋稳压泵不大于1L/S,当主泵启动起来后,管网内压力和流量已经能满足灭火需求。故不需要稳压泵再工作
回复
luntan001
2006年02月23日 14:32:49
4楼
回复
can2004
2006年02月23日 22:34:09
5楼
谢谢3楼的讲解,让你这么一说,我茅塞顿开,真的谢谢
回复

相关推荐