钢梁悬挑6m可以吗?
shijingtang
2010年12月04日 12:55:40
只看楼主

问题如标题。做个加建餐厅,不想和原结构接触,有三跟钢梁悬挑近6m。用sts计算的,计算通过,但是心里还是担心,不知是否可行,请高手指点。悬挑钢梁高400mm。

问题如标题。做个加建餐厅,不想和原结构接触,有三跟钢梁悬挑近6m。用sts计算的,计算通过,但是心里还是担心,不知是否可行,请高手指点。悬挑钢梁高400mm。
免费打赏
jjmscfg
2011年01月10日 15:56:31
22楼
具体的图纸没贴出来,不是很能够让大家提意见,感觉悬挑6米,用400高的梁,貌似不能满足吧,毕竟餐厅也是人口密集的地方,活荷载应该取大点吧?
回复
wang99881wang
2011年01月17日 16:46:12
23楼
只要挠度满足就没问题
回复
sdzbchenxi
2011年01月18日 08:01:20
24楼
很少有那样做的。
回复
inspring98
2011年02月15日 22:15:37
25楼
悬挑6米算长悬臂结构吗?
要考虑竖向地震作用???
回复
fiesta
2011年02月27日 21:41:32
26楼
还是加拉杆吧
回复
phlyman
2011年03月09日 16:42:28
27楼
这个必须要有拉杆吧,即使按照端部刚接来计算,但钢结构本来刚度比混凝土弱,而且考虑施工能否做到完全的刚接呢?
回复
zysyrb
2011年03月10日 13:31:07
28楼
一般的荷载情况下,6m做400高的钢梁偏小了,注意计算时不仅要控制承载力还有注意钢梁挠度变形
回复
hmgangteddy
2011年03月10日 16:36:14
29楼
400的截面应该是算不过去的
回复
samsung01
2011年03月10日 18:35:33
30楼
还是加斜撑或拉杆,理论计算是没什么问题的,不过还是应该考虑些安全措施
回复
add_oil
2011年03月11日 07:57:09
31楼
不行,要有拉杆或斜撑。
回复

相关推荐

APP内打开