问题如标题。做个加建餐厅,不想和原结构接触,有三跟钢梁悬挑近6m。用sts计算的,计算通过,但是心里还是担心,不知是否可行,请高手指点。悬挑钢梁高400mm。
问题如标题。做个加建餐厅,不想和原结构接触,有三跟钢梁悬挑近6m。用sts计算的,计算通过,但是心里还是担心,不知是否可行,请高手指点。悬挑钢梁高400mm。
2楼
那要看你的支座怎么设计了,一般悬挑结构加斜撑和拉杆会安全点。
回复
3楼
没有拉杆,也没有斜撑。心里纠结
回复
4楼
按静力手算一下心里就有数了。至少保证非地震情况下的结构安全。
回复
5楼
不知地震烈度,长悬臂结构应计算竖向地震力。
最好加斜拉杆,受力较为合理。不要仅仅只看计算结果,应注意概念设计。
回复
6楼
400的截面高度,6000的长度
挠度都很大了吧
悬挑梁与结构怎么连接的啊
回复
7楼
是不合理的结构,但是不代表不可以做,关键是看你怎么做,可以考虑做变截面钢梁,再加个斜撑,这样你晚上睡觉心都会踏实些
回复
8楼
如果没有拉杆没有支撑基本没戏,做出来截面也会大的怕人
回复
9楼
手工计算一下,选最不利截面
回复
10楼
主要截面做得够大,没有什么做不了的
回复
11楼
没有拉杆,没有斜撑,400的钢梁悬挑6m,不知道你是怎么计算通过的......梁布的很密???顶是轻钢顶???挠度是否通过???
回复