钢梁悬挑6m可以吗?
shijingtang
2010年12月04日 12:55:40
只看楼主

问题如标题。做个加建餐厅,不想和原结构接触,有三跟钢梁悬挑近6m。用sts计算的,计算通过,但是心里还是担心,不知是否可行,请高手指点。悬挑钢梁高400mm。

问题如标题。做个加建餐厅,不想和原结构接触,有三跟钢梁悬挑近6m。用sts计算的,计算通过,但是心里还是担心,不知是否可行,请高手指点。悬挑钢梁高400mm。
免费打赏
指尖流年
2010年12月04日 14:00:48
2楼
那要看你的支座怎么设计了,一般悬挑结构加斜撑和拉杆会安全点。
回复
shijingtang
2010年12月04日 17:17:32
3楼
没有拉杆,也没有斜撑。心里纠结
回复
土木5号
2010年12月04日 18:08:32
4楼
按静力手算一下心里就有数了。至少保证非地震情况下的结构安全。
回复
brook_2002
2010年12月04日 18:12:27
5楼
不知地震烈度,长悬臂结构应计算竖向地震力。
最好加斜拉杆,受力较为合理。不要仅仅只看计算结果,应注意概念设计。
回复
qqqlllwww740
2010年12月04日 18:58:35
6楼
400的截面高度,6000的长度
挠度都很大了吧
悬挑梁与结构怎么连接的啊
回复
0303100458
2010年12月05日 02:12:27
7楼
是不合理的结构,但是不代表不可以做,关键是看你怎么做,可以考虑做变截面钢梁,再加个斜撑,这样你晚上睡觉心都会踏实些
回复
hanzhimao
2010年12月06日 21:35:42
8楼
如果没有拉杆没有支撑基本没戏,做出来截面也会大的怕人
回复
北国风光
2010年12月23日 14:14:52
9楼
手工计算一下,选最不利截面
回复
longxz28
2010年12月25日 16:40:04
10楼
主要截面做得够大,没有什么做不了的
回复
lx112lgigi
2010年12月27日 11:24:52
11楼


没有拉杆,没有斜撑,400的钢梁悬挑6m,不知道你是怎么计算通过的......梁布的很密???顶是轻钢顶???挠度是否通过???
回复

相关推荐

APP内打开