一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?
最好有图纸。谢谢。
2楼
敢问楼主,问什么既然总容量是2400KVA,为什么不用一台加发动机呢?
回复
3楼
楼上的,貌似变压器放楼里最大只能用1000KVA的。
回复
4楼
三台变压器如何联络?各带各的负荷,可以做成三进线二母联。
负荷小时二台并列,负荷大时三台并列,或各自分列运行。
回复
5楼
变压器并列运行有太多限制,我一般都不敢这样做.至于你说的三进线二母联我还认同。
但我现在就不不清楚二母联是如何母联??
有图纸可以参考不??
[
本帖最后由 lch999 于 2010-12-4 10:55 编辑 ]
回复
6楼
回复
7楼
发电机具体接哪段得你自己确定,做好闭锁关系就行了。。
回复
8楼
用双母线即可。
回复