35KV电站转换变压器时模拟屏出现没有电现象
yang168892
yang168892 Lv.3
2010年12月03日 22:22:12
来自于变压器
只看楼主

我基地35KV/400V电站内设计两路35KV高压,但是现在只有一路高压接了过来,另一路高压没有建好,所以没有引来。有1#和2#变压器,只有一台使用,另一台没有使用,因为担心另一台长期不带负载,变压器会出现问题,所以就进行了一次倒电操作,把它们两台变压器转换使用一下,在转换的过程中出现,模拟屏没有电现象,站内照明没有电源,其它的都可以使用,向设计人员咨询,没有设计站内用变压器,照明和模拟屏都进行了自动转换开关设计,但是站内师傅转换时,两台变压器都在停止运行状态,所以两路电源都在无电状态,引起无电状态,我们可不可以在不改变现有状况的情况下,改变操作顺序,达到站内有电的状况,请问如何转换操作顺序?另外设计说35KV/400V不设计站内变压器,请问是这样吗?,请指教

我基地35KV/400V电站内设计两路35KV高压,但是现在只有一路高压接了过来,另一路高压没有建好,所以没有引来。有1#和2#变压器,只有一台使用,另一台没有使用,因为担心另一台长期不带负载,变压器会出现问题,所以就进行了一次倒电操作,把它们两台变压器转换使用一下,在转换的过程中出现,模拟屏没有电现象,站内照明没有电源,其它的都可以使用,向设计人员咨询,没有设计站内用变压器,照明和模拟屏都进行了自动转换开关设计,但是站内师傅转换时,两台变压器都在停止运行状态,所以两路电源都在无电状态,引起无电状态,我们可不可以在不改变现有状况的情况下,改变操作顺序,达到站内有电的状况,请问如何转换操作顺序?另外设计说35KV/400V不设计站内变压器,请问是这样吗?,请指教
免费打赏
zyz8438
2010年12月04日 00:36:23
2楼
因为担心另一台长期不带负载,变压器会出现问题,不想在倒换时出现模拟屏停电和照明停电。可以采取以下方法:

1、模拟屏和照明采用EPS供电。这需要增加投资,可能不满足楼主的“不改变现有状况的情况”的要求。

2、可以采用临时电缆,把两台变压器暂时并联起来(当然,必须都经过高低压开关后并联)。先送后一台变压器,再停前一台变压器。
回复
yygdgssjs
2010年12月04日 02:07:44
3楼
本人意见,站内负荷应为一类负荷,应该专设站用变。如果楼主认为这样不符合“不改变现有状况的情况”,那就应按一楼的意见并联两台变压器
回复
yang168892
2010年12月04日 23:39:36
4楼
设计上现在建筑用两台变压器供电没有必要,所以就把负荷都转移到一台变压器上了,只运行一台变压器,其实设计中两台变压器是同时工作的,因为现在还有一些建筑没有建成,这只是为了提高变压器负荷率,把负荷都转移到了一台上,这样我还有必要用电缆去把它们两台并联吗,改变一下操作顺序是不是就可以了呢?我们可以先把不带负载的变压器运行起来,把照明和模拟屏自动转换开关打到使用这一台电源上,再去操作停用带负荷变压器,这样可以实现吗?谢谢
回复

相关推荐