目前在做一个剧院 800个座位 观众区域层高13米 没有条件采用座椅送风 打算设几个送风竖井 在井壁上开送风口 也是同样的方法设回风口 送风口位置偏高 高于人员活动区域 回风口设在地面上面 请问这样效果好么舞台部分层高13米 上部有三层天桥 打算风管布置在天桥区域 使用喷口对舞台送风 请问这样合理么 谢谢了

目前在做一个剧院 800个座位 观众区域层高13米 没有条件采用座椅送风 打算设几个送风竖井 在井壁上开送风口 也是同样的方法设回风口 送风口位置偏高 高于人员活动区域 回风口设在地面上面 请问这样效果好么

舞台部分层高13米 上部有三层天桥 打算风管布置在天桥区域 使用喷口对舞台送风 请问这样合理么 谢谢了
免费打赏
maoxinqing
2011年05月04日 10:00:52
12楼
既然是剧院,为什么不采用座椅送风呢?

你所选的方案在大型展厅里用的比较多,在剧场内会不会影响装修造型及增加音响控制难度?

如果无造价影响,还是用旋流风口比较好吧,用喷口有几个不好的地方:
1、喷口出风口流速比较大,噪音
2、喷口出风属于集中射流,不利于气流组织;
回复