洁净室的风口布置有没有什么规定啊 乱流的高效送风口的风速怎么定的高效送风口的大小和尺寸是怎么定的? 各位老师能不能说的详细些

洁净室的风口布置有没有什么规定啊 乱流的高效送风口的风速怎么定的
高效送风口的大小和尺寸是怎么定的? 各位老师能不能说的详细些
安然若风
2012年10月30日 08:10:30
2楼
根据风量,然后按一定的风量规格(比如每个风口600m3/h风量)算数量,根据风量的规格查送风口的产品规格表确定尺寸
回复
wj175486562
2012年10月30日 11:36:53
3楼
LZ好人,我是来学习的
回复
iwuchen
2012年11月04日 13:02:39
4楼
洁净室的风口布置有没有什么规定啊?
洁净室的风口布置主要是根据洁净室的风量来确定的,比如一个洁净室需要2万风量,则可以根据洁净室面积大小,选择20个1000风量的高效送风口,或者10个2000风量的高效送风口来进行布置,总之布置得越均匀越好,如果10个可以达到均匀的话,就布10个,成本就会低一些。

乱流的高效送风口的风速怎么定的?
不管是乱流的高效送风口或者级别更高的洁净室高效送风口风速一般是按照0.45M/S来定的,当然可以更大一点达到0.6,当然前提是要达到相关洁净要求。具体可以参考:洁净室通风与净化空调系统调试方案 http://www.iwuchen.com/a-445/

高效送风口的大小和尺寸是怎么定的?
高效送风口的大小和尺寸主要是根据送风口里面的高效过滤器来决定的,比如1000风量的高效送风口一般采用有隔板484*484*220或者无隔板484*484*96的高效过滤器来组成,这样的话高效送风口的外形尺寸也就确定的,假如以后有更新的过滤技术出现,1000风量的高效过滤器可以做到更小的话,那高效送风口尺寸也可以做到更小。
具体参考可以高效送风口的相关说明: http://www.songfengkou.com/19/

以上为个人的理解,欢迎拍砖解说。