求助:一条支路的照明
crazyll1987
2010年12月03日 15:21:11
来自于照明工程
只看楼主

道路情况:人行道+机动车道+人行道人行道:4.5m+4.5m机动车道:8.5m我用150W高压钠灯,间距50m,都无法满足LPD的要求;用70W高压钠灯,满足了LPD要求,又不能保证照明的要求了。。。。。请问大侠们,照明布置合理啊,小弟先谢过了!

道路情况:人行道+机动车道+人行道
人行道:4.5m+4.5m
机动车道:8.5m

我用150W高压钠灯,间距50m,都无法满足LPD的要求;用70W高压钠灯,满足了LPD要求,又不能保证照明的要求了。。。。。

请问大侠们,照明布置合理啊,小弟先谢过了!
a5a5a
2010年12月06日 10:02:31
2楼
灯具布置的间距不合理,
路灯布置在哪里?
路灯高度是多少?
这些都来调整一下
回复
tianwei19820725
2010年12月06日 10:43:07
3楼
根据灯具布置方式(单面,双面,双面交错)选择灯杆高度,确定布灯间距,伸出长度和仰角,再确定地面照度,最后根据选定的方案校验
回复

相关推荐

APP内打开