假如柱子受弯很大 轴力很小 受拉侧的配筋配不下柱截面又不能加大还有其他处理方法吗
假如柱子受弯很大 轴力很小
受拉侧的配筋配不下
柱截面又不能加大
还有其他处理方法吗
2楼
换成钢结构的呗
回复
3楼
:Q :Q :Q
回复
4楼
问题不是很清楚,让人难判断!
首先,体系布置可能不合理,比如跨度太大、柱截面偏窄等等不一而足;
其次,建议模型节点设置刚域,减小梁端配筋,梁端配筋大了,要保证柱端配筋后的强度大于梁端配筋。通过减法也能控制柱配筋,具体影响强柱弱梁的因素我在这不做具体解释了,柱配筋大于“广义梁端”的配筋,自己理解吧;
再,调整次梁布置,改变荷载传递路径,让更多荷载传向另一向结构;
还,可以尝试预应力柱或加支撑;
建议:
1.梁弯矩要考虑计算模型到柱边,所谓削峰作用,柱弯矩也是如此,即刚域;
2.不要人为造成梁钢筋超配,具体由强柱弱梁概念入手,建议不要看PKPM专家赵兵的解释,那是垃圾;
3.不必考虑什么梁抗裂验算而加筋,T型构件按矩形算还用加强吗?
步骤:
1.调整整体结构布置方式;
2.考虑减少梁配筋的措施而影响柱配筋
3.预应力等其它措施
[
本帖最后由 nvslch 于 2010-12-3 10:24 编辑 ]
回复
5楼
你可以把梁端底筋加大,面筋配成很小3根14的就可以,这样柱的弯矩就很小了!
回复
6楼
柱子的开间可以减小吗?
回复
7楼
这样会不会不符合 “强柱弱梁”
回复
8楼
我的意思是 不可避免的改变的出现这种情况
能不能做 有什么方法
回复
9楼
如果是在顶层,柱端改铰接吧。
回复