汽车库防排烟的一些问题
lelc
lelc Lv.3
2006年02月22日 12:24:17
来自于通风排烟
只看楼主

1,挡烟垂壁自己制作时,可用什么材质,如用钢板的,用多厚的?风管穿挡烟垂壁施工时怎么做?2,汽车库排烟排风时,层高大于三米,是否都按照三米计算3,一个防火分区有两个防烟分区时,排风和排烟和用风管,排烟口合排风口分别设置,具体阀门怎么操作?4,汽车库一个防火分区有两个防烟分区时,排烟量怎么计算,是否按整个体积的换气次数5,汽车库两个防烟分区有独立的排烟口,那么发生火灾时,是两个防烟分区的排烟口都打开还是就打开着火的那个防烟分区的排烟口

1,挡烟垂壁自己制作时,可用什么材质,如用钢板的,用多厚的?风管穿挡烟垂壁施工时怎么做?
2,汽车库排烟排风时,层高大于三米,是否都按照三米计算
3,一个防火分区有两个防烟分区时,排风和排烟和用风管,排烟口合排风口分别设置,具体阀门怎么操作?
4,汽车库一个防火分区有两个防烟分区时,排烟量怎么计算,是否按整个体积的换气次数
5,汽车库两个防烟分区有独立的排烟口,那么发生火灾时,是两个防烟分区的排烟口都打开还是就打开着火的那个防烟分区的排烟口
6,排烟防型号中远程开启和DC24V信号开启有什么不同
7,防火阀中输出电讯号是什么意思啊?
免费打赏
aionyu
2006年02月23日 09:09:01
2楼
1、自己制作?本站可以查到你要的资料;
2、可以这样理解;
3、为什么要分开设置排风和排烟口?1/3、2/3的做法现在已经很少用;
4、按最大分区;
5、汽车库还用常闭风口?
6、中远程开启是控制,可以是手动;24V信号开启指电动开启;
7、输出电讯号指与消防报警系统联动
回复
giadr
2006年02月23日 09:24:20
3楼
2、排风按3米,排烟我们这不按
4、楼上意思是最大分区X2么?
回复
lelc
2006年02月25日 07:39:02
4楼
我这个地下汽车库约2200平方米,按建筑的形状分了两个防烟分区
回复
lelc
2006年02月25日 19:06:02
5楼
为什么没人回贴,没人回答我吗!!!我没有设计上下风口,我只是用防火阀,排烟阀控制风口以区别,排烟风口平时常闭,汽车库规范上写的很明白呀,排烟风口宜常闭!!!
回复
张三
2006年02月26日 10:36:45
6楼

你套的规范应update!
回复
zeng9002@co163
2006年02月26日 18:16:47
7楼

如果只是单一功能,你理解的没有错,但是现在提倡的是节约型社会,车库肯定要设排风的,以保持空气流通,这样一来,两个合用,满足最低要求,应该是常开的风口.
回复
lelc
2006年03月10日 19:37:51
8楼
两个合用???但是如果是两个防烟分区呢??我现在两个防烟分区合用风管,合用风机和排风竖井,怎么可能排烟口常开呢
回复
lelc
2006年03月10日 19:40:32
9楼
我想请问,如果是地下汽车库超过一个防烟分区,比如说是两个或者是更多,是否考虑每个防烟分区设置一个防排烟系统?
回复
hhbox
2006年03月11日 10:45:17
10楼
规范排烟口指的是排烟系统专用的机械排烟口,对于通风排烟系统合用的风口一般都是常开的,如果设计防烟分区的排烟口切换采用全自动排烟防火风口,可以通过消控室或模块编程控制!

每个防烟分区设置一个防排烟系统肯定好,控制简单,平时也好调节开启的风机数量,造价相应也会增加。防烟分区划分是比较灵活的,原则上最大不超过防火分区就可以,且一个防烟分区可以设置多个排烟系统,火灾时全开。两个防烟分区又能合用,应该是同一个防火分区的,我觉得两个可以合并,三个以上的防烟分区合用才对减少排烟量,减少风机台数及风管断面的同时,适当提高控制的复杂程度有意义!
回复

相关推荐

APP内打开