《注册电气工程师执业资格考试专业考试习题集(发输变电专业)》2007年6-2-23。这道题目是什么意思呢?
《注册电气工程师执业资格考试专业考试习题集(发输变电专业)》2007年6-2-23。
这道题目是什么意思呢?
《注册电气工程师执业资格考试专业考试习题集(发输变电专业)》2007年6-2-23。这道题目是什么意思呢?
wp37682525:原文引用DL/T866-2015 P47 11.2.3第三条中但不应供电给绝缘检查电压表,条文说明中未对绝缘检查电压表进一步概述,都是照抄旧规范。原词所想表达的应该是无法测量真实的一次相电压。二次都中性点都接地,100V&57.7V都测测出。若一次接地,二次照样输出一样的结果!接不接地都没有区别,就好像我们用户低压配变Y,yn(10.5/0.4)是一样的,10kV侧系统接地&不接地,我们0.4kV都能用,这就是小电流接地系统发生单相接地仍然能持续供电的好处。但时间不能太长,大约2个小时。就是告诉你,高压侧中性点接不接地,对于PT二次哪边一球样。发生永久性单相接地故障,说明一次绝缘A/B/C中的某一相绝缘已经击穿。但你PT二次这边检测不出来。接不接都一样。但后来新规范续编者也许连他自己也没整明白这句话是什么意思?
这种情况证明解决呢,就靠线路零序电流了。(故障线路回路的零序电流方向和其他回路相反:母线←线路)
没事,多读读书吧孩纸!
相关推荐