电压互感器不能供电给绝缘检查电压表的意义?
dtjcccm
dtjcccm Lv.12
2010年12月03日 01:15:45
来自于变压器
只看楼主

《注册电气工程师执业资格考试专业考试习题集(发输变电专业)》2007年6-2-23。这道题目是什么意思呢?

123.JPG
《注册电气工程师执业资格考试专业考试习题集(发输变电专业)》2007年6-2-23。
这道题目是什么意思呢?

123.JPG

免费打赏
zhao_yw
2010年12月03日 11:43:33
2楼
B是YN,yn,大电流接地用

D是开口三角,用的多

应该选AC
回复
dtjcccm
2010年12月03日 15:13:44
3楼
您的答案是对的。恕我反映迟钝,您能告诉我“不能供电给绝缘检查电压表”是什么意思,或者说对接线方式提出了什么要求呢?

wp37682525:原文引用DL/T866-2015  P47   11.2.3第三条中但不应供电给绝缘检查电压表,条文说明中未对绝缘检查电压表进一步概述,都是照抄旧规范。原词所想表达的应该是无法测量真实的一次相电压。二次都中性点都接地,100V&57.7V都测测出。若一次接地,二次照样输出一样的结果!接不接地都没有区别,就好像我们用户低压配变Y,yn(10.5/0.4)是一样的,10kV侧系统接地&不接地,我们0.4kV都能用,这就是小电流接地系统发生单相接地仍然能持续供电的好处。但时间不能太长,大约2个小时。就是告诉你,高压侧中性点接不接地,对于PT二次哪边一球样。发生永久性单相接地故障,说明一次绝缘A/B/C中的某一相绝缘已经击穿。但你PT二次这边检测不出来。接不接都一样。但后来新规范续编者也许连他自己也没整明白这句话是什么意思?

这种情况证明解决呢,就靠线路零序电流了。(故障线路回路的零序电流方向和其他回路相反:母线←线路

没事,多读读书吧孩纸!

回复
zyz8438
2010年12月03日 23:31:53
4楼


不能供电给绝缘监察电压表的意思,实际上就是无法测量单相电压,只能测量相间电压(即线电压)。由于A图和C图中的PT一次中性点都没有接地,所以它无法测量单相电压。当发生某相绝缘不良甚至单相接地时,由于三相的线电压还是对称的,又无法测得单相电压,所以,不能检验系统的绝缘是否良好!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-10 15:48 编辑 ]
回复
wlp20069450111
2010年12月05日 20:46:03
5楼
哪里有CAD Electrical相关软件免费下载,哪里有CAD Electrical相关软件免费下载,哪里有CAD Electrical相关软件免费下载,
回复
wlp20069450111
2010年12月05日 20:46:49
6楼
哪里有CAD Electrical相关软件免费下载,哪里有CAD Electrical相关软件免费下载,哪里有CAD
回复
zhao_yw
2010年12月06日 11:48:45
7楼
顶电老鼠,y,yn接线无法测相地电压