请教高层剪力墙梁计算问题
mian121
mian121 Lv.3
2010年12月03日 00:57:05
只看楼主

请教,图示剪力墙结构200X490的梁该如何设计?在pkpm模型中能按连梁计算吗?墙厚200。谢谢![ 本帖最后由 mian121 于 2010-12-3 18:08 编辑 ]

未命名.jpg
请教,图示剪力墙结构200X490的梁该如何设计?在pkpm模型中能按连梁计算吗?墙厚200。谢谢!

[ 本帖最后由 mian121 于 2010-12-3 18:08 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
qq75589186
2011年01月02日 16:25:04
12楼
建筑如果允许的话设转角柱吧
回复
jene.1
2011年01月03日 06:03:10
13楼
按KL算,右边柱子纵筋及箍筋加强。
回复
chens33
2011年01月04日 11:03:05
14楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱.同感!
回复
mian121
2011年01月05日 22:10:31
15楼
是啊 所以很郁闷 建筑又不给条件
回复
nmsjz
2011年01月05日 22:47:56
16楼
请问楼主这是几度区的项目啊!
烈度高的话,建议还是说服建筑改,要是6度区,感觉还可以凑或
回复
yps308
2011年01月12日 15:24:08
17楼
按框架梁计算 打铰
回复
len003
2011年01月13日 11:02:08
18楼
同意6楼17楼意见。
回复
jene.1
2011年01月14日 14:11:07
19楼
按KL算,右边柱子纵筋及箍筋加强。
这是我从一大设计院上面学来的。请参考一下。
回复
mian121
2011年01月16日 03:35:11
20楼
谢谢 受益匪浅
回复
池运发
2011年01月18日 12:09:47
21楼
定义铰接吧,不然不符合实际工况
回复

相关推荐

APP内打开