请教高层剪力墙梁计算问题
mian121
mian121 Lv.3
2010年12月03日 00:57:05
只看楼主

请教,图示剪力墙结构200X490的梁该如何设计?在pkpm模型中能按连梁计算吗?墙厚200。谢谢![ 本帖最后由 mian121 于 2010-12-3 18:08 编辑 ]

未命名.jpg
请教,图示剪力墙结构200X490的梁该如何设计?在pkpm模型中能按连梁计算吗?墙厚200。谢谢!

[ 本帖最后由 mian121 于 2010-12-3 18:08 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
mian121
2010年12月03日 23:27:39
2楼
为什么没人答复啊?郁闷......
回复
seu-ma
2010年12月06日 22:08:36
3楼
右边要用细密钢筋了。计算一下锚固长度
回复
anchoryuyu
2010年12月07日 08:42:36
4楼
L/H<5,按连梁设计,且要注意在右端可能锚固长度不够,要采用细密的钢筋
回复
wwgstyle
2010年12月07日 09:26:18
5楼
上述回答只见树木不见森林,此梁只能按普通梁计算,且一字柱梁端应定义为铰支座,因为其对梁的约束几乎没有,谈不上什么细钢筋锚固之类的废话,连梁是剪力墙之间的连接构件,这里没有这种边界条件,何谈连梁,至于剪力墙之间是连梁还是框梁主要是跨高比不同受力特征不同采取的构造要求不同罢了,再说一句一字扁柱对抗震十分不利。
回复
mian121
2010年12月28日 23:18:53
6楼
谢谢各位 小弟明白了
回复
mian121
2010年12月28日 23:21:07
7楼
我们这边建筑方案设计的这种一字柱很多啊,再问有什么加强措施吗?
回复
hdj-407
2010年12月29日 12:08:52
8楼
6#的回答已经很清楚了,不能按连梁!
回复
以梦为马的猪
2010年12月29日 16:33:08
9楼
应该按框架梁算,主要区别是受力不同。
回复
mian121
2011年01月02日 02:11:27
10楼
那按框架梁计算 需要打铰吗
回复
qq75589186
2011年01月02日 16:24:17
11楼
右边就一根柱 对平面外稳定没好处吧?
回复