一个入户配电箱入户功率为8KW,采用单相BV-3*10 PC32 FC.WC还是采用BV-3*16 PC40 FC.WC?另外是否适宜采用三相进线?
一个入户配电箱入户功率为8KW,采用单相BV-3*10 PC32 FC.WC还是采用BV-3*16 PC40 FC.WC?另外是否适宜采用三相进线?
12楼
我就碰上这头痛的事! 三相表到户, 但房产商只用一相. 说是安全! 表后线已埋墙, 线管中的线已拉不动. 新排线要过楼道, 还不能破墙 不能有损立面美观. 我就不知道, 这当时是否就符合规范? 5P的空调有单相的吗!就是正3P 72的空调单相的都几乎没有!苍天啊要我命啊!
回复
13楼
学习了
看看
回复
14楼
沉的真快 顶起来
回复
15楼
如果是民用住宅,采用单相BV-3*10 PC32 FC.WC就行了,住宅的插座和照明不会同时全部工作的;住宅单相进线j就行了,没必要搞三相,浪费,低碳低调设计!
回复