住宅配电
chenwenjun622
2010年12月02日 14:36:11
只看楼主

一个入户配电箱入户功率为8KW,采用单相BV-3*10 PC32 FC.WC还是采用BV-3*16 PC40 FC.WC?另外是否适宜采用三相进线?

一个入户配电箱入户功率为8KW,采用单相BV-3*10 PC32 FC.WC还是采用BV-3*16 PC40 FC.WC?另外是否适宜采用三相进线?
免费打赏
huangchmin
2010年12月02日 15:45:29
2楼
3*16吧。。。。。。。。。。。。。
回复
rk5707
2010年12月02日 16:14:00
3楼
1、采用单相BV-3*10 PC32 FC.WC就能满足要求!!后边那个有点浪费!!
2、可以用三相进线!但是感觉没什么必要啊!!呵呵!大概就是这个!:lol :lol
回复
zyhwdw
2010年12月02日 16:18:51
4楼
用户的用电设备都是单相的情况,8KW,入户线采用BV-3*16 PC40 FC.WC,
如果没有三相用电的设备,安全考虑还是不用三相进线
回复
chenwenjun622
2010年12月02日 16:24:17
5楼
谢谢楼上几位!其实我自己倾向于楼上,选用BV-3*16 PC40 FC.WC,电表选用15(60),进线微断选用50A

[ 本帖最后由 chenwenjun622 于 2010-12-2 16:25 编辑 ]
回复
rk5707
2010年12月02日 17:05:30
6楼
8KW所有用电设备都同时使用,单相计算电流最大也就43A(何况这个不可能)而BV-3*10 的载流量是44A(手册都是很保守的)所以我认为BV-3*10 可以啊!!为什么你们都用BV-3*16的呢???  请指点迷津!!
回复
weilmeng
2010年12月02日 20:11:40
7楼
8KW的负荷 BV-3*10 肯定够用
回复
dannyofsz
2010年12月02日 20:36:22
8楼
8KW的用3*10的就够了,12KW的才用3*16,别墅的一般才用三相进线的.
回复
hdwjg
2010年12月02日 22:11:01
9楼
8KW入户配电箱选用单相BV-3*10 PC32 FC.WC就能满足要求,12KW的才用3*16,别墅的一般才用三相进线的。:victory: :victory: :victory:
回复
yunhai-wang
2010年12月02日 22:38:16
10楼
上海好像有规定 住宅面积大于140平方 需采用三相供电
回复
lyx-007
2010年12月04日 22:24:45
11楼
用户的用电设备都是单相的情况,8KW,入户线采用BV-3*16 PC40 FC.WC,
如果没有三相用电的设备,安全考虑还是不用三相进线
回复

相关推荐

APP内打开