一类建筑改造原来没有水箱现在我用稳压泵稳压,有经验者请指教
ysh301305
ysh301305 Lv.2
2002年08月10日 18:03:04
只看楼主

message

message
免费打赏
typhoon
2002年08月10日 22:17:09
2楼
规范上还是要消防水箱,技术上可以保证随时满足水量水压要求,,可和消防部门请教,改造工程放松要求。
回复
doctora
2002年08月10日 23:01:39
3楼
做水箱吧,强制规定。
回复
zzm
2002年08月11日 11:34:25
4楼
还是做水箱好
回复
linyinong
2002年08月11日 16:00:31
5楼
喷淋可以用稳压泵。
回复
ysh301305
2002年08月11日 22:06:45
6楼
首先感谢各位高手指点,我想把问题讲的更清楚一些,请高手们多给宝贵意见该楼是94年设计的高度为56米,95年主体结束后停滞至今,现消防改造,原来没有自动喷淋系统,按现在的《高规》,须设自动喷淋系统,原来该楼没有消防水箱,泵房内有气压给水装置给消防栓稳压,原来的气压罐是在泵房一层未封顶前就位的,现在我面临的问题是1。没有消防水箱,也不可能在增加一水箱2。想用气压给水稳压,气压罐又进不去3。我想用稳压泵设在泵房内从水池抽水,分别给消防栓和自喷稳压不知这样可行的通。请赐教
回复
linyinong
2002年08月12日 09:19:24
7楼
就你所说的情况,规范规定均应设消防水箱。因为采用稳压泵稳压属于临时高压系统,而不是常高压系统。
回复
lzq0523
2006年10月19日 16:05:08
8楼
增加消防水箱是比较稳妥的办法,实在不行只能采用常高压给水系统了.变频泵在泵房内从水池抽水给消防栓和自喷系统供水。两套系统各是一用一备,而且要有一套常开.