说明如下:一个配电箱内一个3P开关,L1L2L3分别接一个36W的日光灯(或者其他灯),零线都接到配电箱的零排,那若其中一个灯零线断了,会发生什么情况?分为下面两种情况:(如图)
说明如下:
一个配电箱内一个3P开关,L1L2L3分别接一个36W的日光灯(或者其他灯),零线都接到配电箱的零排,那若其中一个灯零线断了,会发生什么情况?
分为下面两种情况:(如图)
2楼
1.室内照明配电不允许“一个3P开关,L1L2L3分别接一个36W的日光灯”这么做
2.进线处断N线----烧灯
回复
3楼
该图片仅限百度用户交流使用?
回复
4楼
不好意思,第一次贴图,我是先上传到百度空间,在复制过来的。:loveliness:
回复
5楼
针对1:一般确实不会这样做,我只是讲一个特例,另外是不是有相关法规,有的话帮忙指导一下啊~谢谢
针对2:回答不够明白,请再说清楚点,谢谢~
回复
6楼
1)<
<民规>
> 10.7.7在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
2)画个三相配电接线图(后面是3个单相负载),然后在进线处断开N线,分析一下此时的电路,就有结果了。
民规>
回复
7楼
好几天没有上网易土木,忘记了,谢谢楼上的回答~
回复
8楼
N线断开后,接在灯上的是380V线电压------烧灯
回复
9楼
看不到图,但N线断后,有些灯会烧,有些灯会亮度不足
回复
10楼
虽然不能采用三相开关控制三个回路,但可以每个回路再设一个单相开关。这样比如说几万平米的大厂房需要做多地控制箱,就可以把三相开关连锁到每个控制箱内,而不用每个回路都要单独连锁了。
回复