小弟现在遇到一问题:是否所有的阀门处都要设伸缩节。如果不是,那应该在什么情况下设,在什么情况下不设!

小弟现在遇到一问题:是否所有的阀门处都要设伸缩节。如果不是,那应该在什么情况下设,在什么情况下不设!
免费打赏
woya
2006年02月21日 22:46:01
2楼
1、建议在主要阀门处设置
2、在过桥、穿越管涵处两侧设置
3、搞清楚伸缩节的主要用途,改设就设,嘿嘿
4、不建议在普通埋地长管线上专门为管道热胀冷缩设置
回复
aaaliur
2006年02月22日 10:00:18
3楼
谢谢,非常感谢!
回复
欣欣君王
2006年02月22日 11:01:11
4楼
如果采用的是柔性管道,小管径市政给水管,可以不设置伸缩节。如果是铸铁管一般都需要设置,规划规定300以下可以不设置。
回复
aaaliur
2006年02月22日 14:49:31
5楼
那我想问DN500和DN800的市政管,管材用的是球墨铸铁管,柔性接口。这样的阀门需要设置伸缩节吗?为什么不需要设呀?柔性接口好像也不是太好拆卸啊。
回复
ldsun
2006年02月22日 15:40:52
6楼


你的楼上说的是柔性的小管径的可以不设,不是说柔性的可以不设,小管径的也可以不设。
你那DN500和DN800球墨铸铁管的市政管最好还是设上。
回复
aaaliur
2006年02月23日 13:34:11
7楼
明白,谢谢!
回复