关于住宅公用变压器和专用变压器
gaozuoqi
gaozuoqi Lv.2
2010年12月01日 22:22:07
来自于变压器
只看楼主

1.请问住宅小区什么负荷纳入公用变压器,什么负荷纳入专用变压器?2.当公共负荷超过多少千瓦时,需要设置专用变压器?如果小区面积过小,公共负荷不大,是不是不需要设置专用变压器,可以在公用变压器的母线后面加计量?3.小区内的商业,多大面积或负荷需要设置专用变压器,面积小的话如何处理?以上问题请设计院的高手给于解答,谢谢!!!

1.请问住宅小区什么负荷纳入公用变压器,什么负荷纳入专用变压器?
2.当公共负荷超过多少千瓦时,需要设置专用变压器?如果小区面积过小,公共负荷不大,是不是不需要设置专用变压器,可以在公用变压器的母线后面加计量?
3.小区内的商业,多大面积或负荷需要设置专用变压器,面积小的话如何处理?
以上问题请设计院的高手给于解答,谢谢!!!
免费打赏
gaozuoqi
2010年12月02日 08:24:21
2楼
顶起来,等高手
回复
bst911
2010年12月02日 09:30:36
3楼
这和当地电力部门的管理要求有关,我们这边一般是居民照明负荷接入居民负荷变压器,其他如动力、商业、办公等负荷作为一个专用的变压器。公共负荷大小由当地电力营销规定,如果公共负荷过小,可采用直通表低压计量。
回复
maweijun1
2010年12月02日 11:03:24
4楼
电力安全规程上有标准
回复
gaozuoqi
2010年12月02日 12:39:22
5楼
多谢了,各地方规定不一样啊
回复
birdshop
2010年12月03日 11:32:30
6楼
一般按电力公司营销技术原则确定,关键看是不是10kV用户。
居民用户及住宅中电梯、照明等均为低压用户,由公变供电;如公建设施如地下车库、泵站、会所、幼儿园、商业设施,如单户为低压用户由公变供电,如单户为10kV用户需设专变供电。
10kV用户与低压用户的容量分界可看当地电力公司的供电营业细则,里面有详细的说明
回复
hnzzed
2010年12月06日 20:15:50
7楼
和当地电力部门的管理要求有关,我们这边一般是居民照明负荷接入居民负荷变压器,其他如动力、商业、办公等负荷作为一个专用的变压器
回复
lhkmoving
2010年12月06日 23:22:35
8楼
每个地区都不一样,我们这边是大于150KW的专用负荷就得设专变
回复
lhkmoving
2010年12月06日 23:23:45
9楼
这些负荷有幼儿园啊,大型的商场啊,如果是小户型的独立房产证的就不用计的,那个可以抄表到户的
回复
elector
2010年12月07日 00:13:39
10楼
我们这里规定是除住户用电外的其他用电均为专变供电,供电部门的公变只供住户用电。即住户用电直接与供电局打交道。
回复
fengdehaizitumu
2015年04月09日 11:32:32
11楼
过来学习学习
回复

相关推荐

APP内打开