电梯机坑下的集水坑应做多大
tonghaoqiang
2002年08月10日 00:14:54
只看楼主

电梯下的集水坑应做多大,怎么考虑,是考虑两个消火栓的水量10L/s吗,根据此考虑集水坑的大小吗??泵房里的集水坑和潜污泵怎么考虑?多大的体积和流量?多谢啦!!!!!

电梯下的集水坑应做多大,怎么考虑,是考虑两个消火栓的水量10L/s吗,根据此考虑集水坑的大小吗??泵房里的集水坑和潜污泵怎么考虑?多大的体积和流量?多谢啦!!!!!
免费打赏
npl318
2007年05月12日 20:07:14
32楼
防电梯的井底应设排水设施,排水井容量要大于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。还要满足别的要求!
回复
hanyunsheng8786
2007年06月18日 15:25:11
33楼
排水坑容量要大于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s,同时要满足排水泵的安装、维护的空间,考虑排水泵流量时还要考虑排水泵每小时启停不得超过6次。
回复
zzx1354
2007年06月19日 18:09:57
34楼


那你具体是怎么设计的呢?
集水坑的尺寸是多大的呢?
回复
eric.longer
2007年08月21日 22:32:17
35楼
是有效容积不小于2m3。
回复
yunxiaoxiao1983
2007年08月22日 09:01:49
36楼
集水坑有效容积不小于2.00m3,排水泵流量10l/s,一用一备。
回复
alixmin
2007年08月22日 14:20:44
37楼
规范上有规定,应该按所选的潜水泵的5分钟流量来确定其容积。。。。。。。。。流量,消防就是10S/L....
回复
jianglu20062
2008年03月07日 17:45:30
38楼
[引用] 2002-08-11 17:54:12.0 第7楼按你所选的潜水泵的5分钟流量来确定其容积.如有消防功能,其潜水泵的流量不得小于10L/S.
同意七楼的说法
回复
zzwxf1986
2008年08月08日 10:32:57
39楼
规范上有规定,应该按所选的潜水泵的5分钟流量来确定其容积。。。。。。。。。流量,消防就是10S/L....
回复
bj664474
2008年08月08日 12:15:03
40楼
规范明确规定消防集水坑有效容积不小于2.00m3,排水泵流量10l/s,一用一备。还要讨论?
回复
f_jg2003
2008年08月08日 17:11:05
41楼
这个泵需不需要备用也要分场所吧,如果危险性较高的建筑考虑备用还有道理,但象住宅类的建筑,恐怕这个泵根本就没有用,有做备用的必要吗?至今还没听说住宅建筑里这个泵使用过,更何况备用泵。
回复

相关推荐

APP内打开