电梯下的集水坑应做多大,怎么考虑,是考虑两个消火栓的水量10L/s吗,根据此考虑集水坑的大小吗??泵房里的集水坑和潜污泵怎么考虑?多大的体积和流量?多谢啦!!!!!
电梯下的集水坑应做多大,怎么考虑,是考虑两个消火栓的水量10L/s吗,根据此考虑集水坑的大小吗??泵房里的集水坑和潜污泵怎么考虑?多大的体积和流量?多谢啦!!!!!
42楼
电梯机坑下的集水坑应做多大?习惯做法是电梯井面积大小再加深1.5~1.8米,如果按照两个消火栓的水量10L/s考虑应该是36立方米,我觉得大了点,因为它不是集水坑,而是设有潜污泵连续排水,潜污泵流量Q=20M3/h;H=15M;N=1.5KW足矣。
回复
43楼
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。<
<建筑防火设计规范>
>GB50016-2006,7.4.10有规定
建筑防火设计规范>
回复
44楼
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。一般1500X1500x2000
回复
45楼
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
回复
46楼
应该是电梯坑下不小于2立米,潜污泵取10L/S。
回复
47楼
按规范做,大家说的很详细了
回复
48楼
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s,,不要考虑几分钟排水井容量抽空,消防启动排水量会源源不断地补充到排水井内:lol :lol :lol
回复
49楼
备用泵一定要有。你见过你火灾情况了吗?在火灾时 才使用的东西做好50年100年都不要工作:handshake :handshake不要发生火灾,火灾时要工作的必须工作
[
本帖最后由 sxhmrjt 于 2009-6-21 10:06 编辑 ]