什么地方该设伸缩节
aaaliur
aaaliur Lv.2
2006年02月21日 16:48:38
只看楼主

小弟现在遇到一问题:是否所有的阀门处都要设伸缩节。如果不是,那应该在什么情况下设,在什么情况下不设!

小弟现在遇到一问题:是否所有的阀门处都要设伸缩节。如果不是,那应该在什么情况下设,在什么情况下不设!
免费打赏
tonghaoqiang
2006年02月21日 19:42:53
2楼
设置伸缩节初步有三个目的:
1、方便阀门等的拆装;
2、减少设备等的震动传递;
3、防止管道热胀冷缩引起的破坏性伸缩。
回复
pzhwutom
2006年02月22日 08:14:06
3楼
严格地说,伸缩节应该设置在热胀冷缩引起的破坏性伸缩,比如明设一定长度的直线管段.具体根据计算而定.
回复
aaaliur
2006年02月22日 09:45:35
4楼
谢谢楼上两位兄台的中肯回答,我有点明白了。但还请教,在下图中A,B,C处是否都应该设置伸缩节呢??
回复
aaaliur
2006年02月22日 09:49:31
5楼
再给个清楚一点的。我个人认为,B处是不是可以不设啊?
回复
tingj101
2006年02月22日 20:02:18
6楼
在C 点处,和泵口连接的地方,需要装减震接头。
A 点和B 点就要看从管道的材质,和介质温度,支架形式,及管道延长米长度来考虑了。
回复
ymjtaoer
2006年03月24日 17:33:57
7楼
都要,管径这么大,不装伸缩节,拆装时候很麻烦的
回复
py0317
2006年03月24日 23:45:48
8楼
一直都对伸缩节不太明白,现在总算了解一些了.
那伸缩节的计算是怎么样计算的?我指的是2F说的1,2种情况.为了方便阀门等的拆装和减少设备等的震动传递的伸缩节怎么样计算设计?

回复

相关推荐