住人地下室总面积600平方米
majianhua011
2010年12月01日 17:02:08
来自于通风排烟
只看楼主

住人地下室总面积600平方米,各房间面积均未超过50平方米,该如何划分防烟分区,如下图: 请各位指教!

住人地下室总面积600平方米,各房间面积均未超过50平方米,该如何划分防烟分区,如下图: 未命名.jpg
请各位指教!

未命名.jpg

免费打赏
guiguidemm
2010年12月02日 17:31:30
2楼
最大的房间+走道的面积来算就行了吧
回复
杉木52013114
2010年12月08日 09:20:42
3楼
地下室总面积600平方米----------人为划分2个大的防烟分区,排烟量按最大面积x120m3/h计算,排烟风口布置在过道内,风机排烟量大于7200m3/h,且大于50m2的房间需要排烟且需要补风。
回复
shi198705
2011年01月06日 15:45:59
4楼
4#比较有谱:victory: :victory:
回复
lh1996
2011年01月06日 17:00:04
5楼

600平方米不划分防烟分区排烟量是600*60=36000,划成两个一样大的排烟量是300*120=36000;两者一样大;所以要么不划分防烟分区,要划分至少是三个,不然没什么意义。
排烟面积我们一般是走道面积+所有非防火门房间面积之和。
回复
马克
2011年01月06日 17:03:21
6楼

同意这个方案
回复
gtbilly
2011年01月06日 21:46:31
7楼
这个,不在于划分几个防烟分区,而取决于如何用最佳方法布置排烟系统
房间不足50米只在走道设排烟口,排烟分区面积只算走道及非防火门房间面积,这个不多说。。。。
在满足30m距离内布置一个排烟口足矣,易于控制,依据这个确定防烟分区个数,排烟口数量最小化及排烟风机选型最小化才是王道。。。。
回复
bml123
2011年01月08日 15:04:59
8楼
更统一8楼:)
回复