请教,梁内架立钢筋与贯通筋有何区别?
jihao82
jihao82 Lv.2
2006年02月21日 15:57:35
只看楼主

做了不少工程了,突然遇到这个问题,脸红!

做了不少工程了,突然遇到这个问题,脸红!
免费打赏
honker1981
2009年06月13日 23:27:28
12楼
应该是1/4,
详见高规6.3.3:一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4
回复
suzhang
2009年06月18日 16:08:25
13楼
受益匪浅啊......我现在也搞懂了...
回复
qinyi104
2009年06月18日 17:17:47
14楼
受教受教~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
user
2009年06月18日 22:16:11
15楼

7楼正解,顶一下。
回复
mintion
2009年06月19日 13:10:11
16楼
这个也是我刚开始的时候遇到的问题。从最直观上来讲,两者的区别是搭接长度不同架立筋是15d,通长筋是la。从原理上讲是保证框架梁的受拉钢筋在地震作用过程中反弯点位置变化时能发挥作用。见砼规(GB50010-2002)11.3.7条文说明。
回复
lzr239606
2009年07月09日 15:30:39
17楼
受益匪浅啊,学到东西了