2楼
架立钢筋仅是为了形成骨架,是构造。而贯通则是考虑了负弯矩或者受压等考虑,而计算得出的。
回复
3楼
贯通筋不就是架立钢筋吗?
贯通筋不就是架立钢筋吗?
回复
4楼
贯通筋不等同于架立筋吧。贯通筋是有面积要求的,好象是不小于1/3的计算面积。虽然贯通筋也发挥架立筋的作用。各位我说的对吗?
回复
5楼
你真的做了不少工程吗?
回复
6楼
晕?做了不少工程是指多少?
回复
7楼
架立筋是为了固定箍筋并与受力钢筋共同形成钢筋骨架,是起构造作用,不属于受力筋,
而贯通筋应该要归属于受力筋的范围内。规范规定沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋。所以现在都是受力的贯通筋也有架立筋的作用了,也就不用再设架立筋了。
回复
8楼
也有一种可能就是有多于两支箍以上的梁。为了绑扎,固定中间的箍筋。而纵筋又只拉通两根,这时就需要搭接架立筋了。
回复
9楼
贯通筋也有架立筋的作用
7楼正解
回复
10楼
同意7楼,一紧两用!!!!
回复
11楼
8楼说的对,也有一种可能就是有多于两支箍以上的梁。为了绑扎,固定中间的箍筋。而纵筋又只拉通两根,这时就需要搭接架立筋了。
回复