配电箱挂墙明装,墙的厚度要求?
szn_226
szn_226 Lv.2
2010年12月01日 15:08:54
只看楼主

高层强电井内,挂配电箱的墙只有100,是否可行?主要是考虑电表箱的尺寸较大。

高层强电井内,挂配电箱的墙只有100,是否可行?主要是考虑电表箱的尺寸较大。
免费打赏
lingxuct
2010年12月01日 17:47:36
2楼
明装箱安装,对墙的厚度无非是强度问题,如强度不放心时,穿墙螺栓在墙背面加扁钢好了(当然,扁钢可埋入粉灰层内,以保证背侧墙面平整)。
回复
szn_226
2010年12月02日 09:59:36
3楼
回答很具体,谢谢
回复
ns99h
2010年12月02日 13:21:40
4楼

强烈支持 太对了
回复
lch999
2010年12月04日 11:53:22
5楼
电井的墙背面一般不具备加扁钢的条件,叫建筑加厚算了。