各位老师求助了; 我现在正在施工负三层地下室大开挖,负16、3m,在距离我项目21m处有原7层住宅楼,条形毛石基础,我项目没有做任何支护措施(在三个月内拆迁,但是居民还没有搬迁),我土方工程挖到负13m。我地区为粉质粘土,请教各位我继续施工到设计深度负16、3m有没有隐患?国家有没有什么规定可查?
各位老师求助了;
我现在正在施工负三层地下室大开挖,负16、3m,在距离我项目21m处有原7层住宅楼,条形毛石基础,我项目没有做任何支护措施(在三个月内拆迁,但是居民还没有搬迁),我土方工程挖到负13m。我地区为粉质粘土,请教各位我继续施工到设计深度负16、3m有没有隐患?国家有没有什么规定可查?
12楼
做施工是一项事业,它不是赌博!更何况你们明知是违章施工作业,如果那样干万一出了问题,后果非常严重,对于企业可能轻则白干,重则倒闭。对于个人除了经济损失,可能余生要在管饭的地方渡过。合适吗?希望认真对待。按规范施工作业。
回复
13楼
谢谢11#12#楼朋友的提醒,我深表谢意;
本项目为深基坑,基坑支护、降水有专业设计,通过了省、本地区专家,和权威部门论证。本项目为城市一体化的商业开发项目,落地面积3万多平方米,地下有商场,大卖场,车库,正负零——30米高内为商业开发的城市一体化,30米以上为住宅开发的商品房,这栋原有住宅,在我项目内,住宅居住48户,已经搬迁33户,政府及拆迁部门正在积极做工作,(我要是做支护需要在96米以上,这个成本可不是个小数目),只好停工了。谢谢各位老师了:handshake :time:
回复
14楼
楼主你好哦~~能不能把你的基础开挖方案啊,认证后的给我发来学习一下,小弟最近要做一个18米的基坑,头大,所以想学习一下,麻烦您了,如果可以的话~~请您发到
417113613@qq.com。感谢您的帖子
回复
15楼
深基坑。没有任何措施这样施工非常危险
回复
16楼
距离很远,甭担心
回复
17楼
就是从你们的工程考虑,也是危险的,你自己计算一下吧