各位老师求助了; 我现在正在施工负三层地下室大开挖,负16、3m,在距离我项目21m处有原7层住宅楼,条形毛石基础,我项目没有做任何支护措施(在三个月内拆迁,但是居民还没有搬迁),我土方工程挖到负13m。我地区为粉质粘土,请教各位我继续施工到设计深度负16、3m有没有隐患?国家有没有什么规定可查?
各位老师求助了;
我现在正在施工负三层地下室大开挖,负16、3m,在距离我项目21m处有原7层住宅楼,条形毛石基础,我项目没有做任何支护措施(在三个月内拆迁,但是居民还没有搬迁),我土方工程挖到负13m。我地区为粉质粘土,请教各位我继续施工到设计深度负16、3m有没有隐患?国家有没有什么规定可查?
2楼
非常可怕,不知道你是什么地区,不考虑附近的建筑物就非常可怕,边坡比3:1可能行(在天津地区),难道设计图纸没有基础开挖支护桩设计。!!!
回复
3楼
天津地区5米就按深基坑要求了,要支护的。
回复
4楼
回复1,2楼朋友
因为住宅楼,马上动迁考虑经济就没有做支护桩,其它均做支护桩了,3;1是那里规定的那里能查到?
回复
5楼
留着脚印关注高手解答。。。
回复
6楼
高人哪,扣手了
帮忙了,工期紧,拆迁办与居民还没有达成协议,不施工来年在雨季地下室不能出地面那就给施工造成很多不利,还要影响工期的。
回复
7楼
-16.3m,属于深基坑,要求有专项支护施工方案,并且要有5人以上的专家论证。这个有强制要求的,你们当地政府主管部门不管吗?再有无论你有多赶工期,都不可以这样野蛮施工,会出大事故的哟......
回复
8楼
回复7#楼朋友;
你说的这些工作、程序都已经做完了,现在问题这栋原有住宅楼是在我的红线内,我现在是个的是第一期(是因为他没有拆迁、但是工期紧所以才分两期施工),现在是分期施工它也影响施工。谢谢你的关注:handshake :time:
回复
9楼
请楼主注意,这个是个大问题,现在这种状态很不好,如果是你自己负责的话,我建议你立即处理,如果你只是旁观,作不了主,当然另当别论。
回复
10楼
回复9#楼朋友;
谢谢你的提醒,我深表感谢:handshake :time:
回复
11楼
像这样的深基坑不做专项支护结构设计怎么行呢,并且还需组织专家进行论证。如果在深圳的话这个工地早就发停工令了。当然甲方为了节约成本,但是不是拿别人的人身安全当儿戏啊。。站在施工单位的角度涉及到临建建筑结构安全以及自身作业人员安全也不能完全听从甲方的安排啊。 还需及时做好基坑变形观测(水平、垂直、地下水位、临建建筑物变形观测等),真会开玩笑。
回复