关于变压器调压范围
lrr066
lrr066 Lv.2
2006年02月21日 14:56:57
来自于变压器
只看楼主

请教:1、设备手册介绍变压器为无载调压,调压范围为±5%或±2x2.5%。±5%或±2x2.5%有什么区别?2、设备手册介绍变压器为无载调压,调压范围为±5%,根据用户要求,变压器的高压分接范围可为±2x2.5%。±5%或±2x2.5%有什么区别?以上1和2有什么不同?先谢谢了

请教:
1、设备手册介绍变压器为无载调压,调压范围为±5%或±2x2.5%。±5%或±2x2.5%有什么区别?
2、设备手册介绍变压器为无载调压,调压范围为±5%,根据用户要求,变压器的高压分接范围可为±2x2.5%。±5%或±2x2.5%有什么区别?
以上1和2有什么不同?
先谢谢了
免费打赏
ztszhou
2006年02月21日 15:18:14
2楼
±5% 变压器有三个档为.以10KV变压器为例:
档位 高压 低压
I 10500
II 10000 400
III 9500
±2X2.5% 变压器有五个档为.以10KV变压器为例:
档位 高压 低压
I 10500
II 10250
III 10000 400
IV 9750
V 9500
找到规律未,高压均为±5%或±2.5%.
回复
yjl-1
2006年02月21日 15:18:21
3楼
±5%为上调和下调均为一档,而±2x2.5%为上调和下调均为两档,所以±2x2.5%相对更容易根据用户要求调整和满足要求!
回复
lrr066
2006年02月21日 15:26:53
4楼
谢谢!再请教一点:变压器的高压分接范围和调压范围是一个概念吗?
回复
ztszhou
2006年02月21日 16:03:48
5楼
实际上是一样的.
回复
lrr066
2006年02月21日 16:24:22
6楼
谢谢。我明白了