请问地下超市排风量如何确定
mj8099
mj8099 Lv.4
2006年02月21日 10:49:07
来自于通风排烟
只看楼主

请教高人:地下超市排风量如何确定,800平方米,想平时排风和排烟合用.谢谢

请教高人:地下超市排风量如何确定,800平方米,想平时排风和排烟合用.谢谢
免费打赏
zhangxin135
2006年02月21日 15:54:14
2楼
如果有新风系统,一般排风取新风的80%。
你是合用系统,一般是这样计算:前提是你得新风系统兼做排烟的补风,新风量X2=最小排烟量。根据排烟量确定排烟风机,这样排风量也就出来了。
回复
农民不懂高压电
2006年02月22日 12:33:53
3楼
应该根据功能区来确定排风。
有些区域一定要设,有的可设可不设,
有的排风量要求大,有的小。
例如卖肉的区域和卖白菜的区域排风要求肯定不一样讪。
回复
aionyu
2006年02月23日 09:20:42
4楼
2楼的解释对新人会容易产生误解。。。请再次阐述
排烟系统的补风量不少于排烟量的50%;
排风量应该按功能设置,但是800平方超市应该分不了呢么清吧。。。
回复