对“最末一级配电箱进行切换”怎么理解
binghuo
binghuo Lv.7
2006年02月21日 09:14:28
只看楼主

对一些消防符合规范要求在最末一级配电箱处进行切换,这“最末一级”该如何理解?是指该切换箱到负荷间可不可以存在其它负荷或该切换箱只提供给这一个负荷?如: 两路电源在水泵房配电箱处切换后,引出一路泵房照明、一路插座,其余回路分别到各类泵,这样算不算最末一级切换? 对普通电梯和消防电梯机房配电箱处切换后,可不可以从该配电箱引出回路给机房照明和插座?

对一些消防符合规范要求在最末一级配电箱处进行切换,这“最末一级”该如何理解?
是指该切换箱到负荷间可不可以存在其它负荷或该切换箱只提供给这一个负荷?
如:
两路电源在水泵房配电箱处切换后,引出一路泵房照明、一路插座,其余回路分别到各类泵,这样算不算最末一级切换?
对普通电梯和消防电梯机房配电箱处切换后,可不可以从该配电箱引出回路给机房照明和插座?
免费打赏
binghuo
2006年02月23日 22:56:39
12楼



2、电梯机房照明是否可以呢
3、有关消防的泵类可以和泵房的照明、插座引自同一互投箱?
回复
sonic_81
2006年02月23日 23:44:35
13楼



我的理解是:
2、电梯机房的照明可以从电梯机房互投箱中引出,但最好是再另外设置一个箱子,和电梯的供电分开来。
3、同2。
回复
binghuo
2006年02月24日 13:52:52
14楼


感谢阁下的答复,昨天问了一位前辈,他说机房照明提倡从机房互投箱中引出,如从其他地方引来发生事故或火灾时照明电源有可能被切断;另外各类消防泵可以从泵房的一个箱中分别引出,这就是末端切换。
翻了下资料,GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》已废止GB50182-93中机房照明与电梯电源分开的规定。电梯电源强调负荷分级和供电要求,不酷求电梯电源应专用、应有建筑物配电间直接送至机房、机房照明电源与电梯电源分开。
回复

相关推荐

APP内打开