对“最末一级配电箱进行切换”怎么理解
binghuo
binghuo Lv.7
2006年02月21日 09:14:28
只看楼主

对一些消防符合规范要求在最末一级配电箱处进行切换,这“最末一级”该如何理解?是指该切换箱到负荷间可不可以存在其它负荷或该切换箱只提供给这一个负荷?如: 两路电源在水泵房配电箱处切换后,引出一路泵房照明、一路插座,其余回路分别到各类泵,这样算不算最末一级切换? 对普通电梯和消防电梯机房配电箱处切换后,可不可以从该配电箱引出回路给机房照明和插座?

对一些消防符合规范要求在最末一级配电箱处进行切换,这“最末一级”该如何理解?
是指该切换箱到负荷间可不可以存在其它负荷或该切换箱只提供给这一个负荷?
如:
两路电源在水泵房配电箱处切换后,引出一路泵房照明、一路插座,其余回路分别到各类泵,这样算不算最末一级切换?
对普通电梯和消防电梯机房配电箱处切换后,可不可以从该配电箱引出回路给机房照明和插座?
免费打赏
之清
2006年02月21日 09:21:06
2楼
自己去看以前讨论的
回复
binghuo
2006年02月21日 12:37:10
3楼
找了一会没找到以前的帖子,楼上的可否多洒点笔墨呢
回复
binghuo
2006年02月22日 13:59:15
4楼
有人回答吗
回复
binghuo
2006年02月23日 09:14:56
5楼
斑竹别奖励分了,指点指点啊
回复
yjl-1
2006年02月23日 12:44:18
6楼
我想应该按地点来划分吧!当然也要结合配电系统!

回复
binghuo
2006年02月23日 15:37:56
7楼


???????
回复
kelego
2006年02月23日 15:56:02
8楼
哎,我理解的最末一级就是指最接近进线的那一端。不然切换还有什么意义。
回复
tcchezhong
2006年02月23日 16:56:26
9楼
我的理解和做法:
最末一级就是指最接近用电设备的那一级。
切换以后,就直接对用电设备配电了,中间在没有配电的母线或断路器之类的元件,只有本回路的断路器、接触器、热继电器等。
回复
tnazxc
2006年02月23日 17:25:50
10楼
1、我理解“最末一级”是指在泵房,电梯机房内装设互投箱,2、可以从互投箱引岀泵房照明、电梯井道照明。但要设小型断路器控制及作保护。3、其余回路分别到各类泵,这样是不允许的。因各类泵並非消防设备,若要使用双电源,应另设互投箱,如给高层供水的加压泵之类。

回复
netling
2006年02月23日 19:08:59
11楼
高层建筑民用建筑防火规范:
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

高层建筑民用建筑防火规范条文说明:
9.1.2
三、 在执行中,有不少设计人员对原条文太笼统提出异议,即原规范条文规定在最末一级配电箱处自动互投是指全部消防设备还是指部分消防设备,不明确,如指所有消防设备,配电箱处均要求切换,实际上执行有困难,如:火灾应急照明和疏散指示标志就难以执行;还有最末一级配电箱是什么部位应明确。根据上述意见,故在本条作了修改。
回复