住宅小区热力管网施工图
liuyinyan
liuyinyan Lv.3
2006年02月21日 09:14:02
只看楼主

图纸简介: 某小区热力管网施工图,图纸包括热力外网平面图、设计说明、直埋管详图等。 附件名:20062141139905677091.zip 文件大小:481K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某小区热力管网施工图,图纸包括热力外网平面图、设计说明、直埋管详图等。



附件名:20062141139905677091.zip

文件大小:481K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhengxufeng
2006年02月21日 11:00:43
2楼
感谢liuyinyan的住宅小区热力管网施工图。
图纸设计说明、直埋管详图、大样、剖面比较详细,值得借鉴的地方很多。
但需注意的还有几个方面:
1。热力管网拐弯处锐角弯在热力外网中应避免出现,这样在伸缩的时候,应力集中
2。热力管网的管道标高不详细,这样施工现场就会出现管道交叉,标高不易确定的因素
3。引入热力接口宜南、北分区调节,引入口位于两个固定支架之间,两边连接不应南北直接相连,有一边应做补偿
回复
zhangxin135
2006年02月21日 16:53:38
3楼
图纸总体不错,象楼上说的。节点、大样都是值得借鉴的
问题有如下几个:
1、这么大的工程应该出一张系统图:标明管径等等。一张平面图,只画管道中心线即可,主要标出定位尺寸,比如管道的位置、补偿器、井的定位。
2、象楼上说的,没有标高。也没有高程表,无法确定标高和坡度。
3、分支路后的主管应设置阀门
4、补偿器是不是里固定支架太远了?一般只标固定支架的位置,补偿器的安装是有规定的
回复
6689i
2006年02月24日 21:23:12
4楼
、这么大的工程应该出一张系统图:标明管径等等。一张平面图,只画管道中心线即可,主要标出定位尺寸,比如管道的位置、补偿器、井的定位。
2、象楼上说的,没有标高。
回复
habagou286
2006年02月25日 11:14:03
5楼
图纸意图传达很明确,详图做的也很精细.但不知道使用效果怎么样?有没有进行水利计算.主管道管径是不是局部应适当的放大.
回复
ligf126
2006年02月25日 19:31:03
6楼
图纸设计说明、直埋管详图、大样、剖面比较详细,值得借鉴的地方很多
我个人有几点看法:
1.阀门井应设在管道的分支处,不光便于调节,还可以利于管道接缝处的检修,
2.固定支架的位置有的地方欠妥,例如57x7的管道L型补偿时,长边都超过30m了
3.补偿器的位置也不太合适
4,还有管道的定位、补偿器、井的定位
5.穿道路的剖面应给出,要不可能和给排水打架.
回复
lyd812
2006年03月06日 11:22:11
7楼
多谢上传图纸,我一直苦于没有这方面的图纸可以参考,这下方便了。
回复
liuweisjyyz
2006年03月13日 10:32:18
8楼
谢谢,提供参考.
回复
wang-zhonghai
2006年03月17日 15:08:57
9楼
以后如果我有乐记会做这一快的话,我一定会好好的借鉴你的图纸的,因为我对着一块不太熟悉的,以后我碰到的时候还希望大家能够帮帮忙啊
回复
jxc2004
2006年03月20日 18:15:10
10楼
以上大家的评论都很好,图纸做的也是暇不掩玉,我来谈谈个人的一条意见。
看liuyinyan图中的波纹管补偿器位于两个固定支架之间,且没有导向之间。我记得波纹管补偿器要求一端贴近固定支架,在另一端设有导向支架,依次一短一长。希望liuyinyan注意。
我在图中受益匪浅,谢谢liuyinyan~
回复
6689i
2006年03月21日 13:27:23
11楼
但需注意的还有几个方面:
1。热力管网拐弯处锐角弯在热力外网中应避免出现,这样在伸缩的时候,应力集中
2。热力管网的管道标高不详细,这样施工现场就会出现管道交叉,标高不易确定的因素
3。引入热力接口宜南、北分区调节,引入口位于两个固定支架之间,两边连接不应南北直接相连,有一边应做补偿