图纸简介: 某小区热力管网施工图,图纸包括热力外网平面图、设计说明、直埋管详图等。 附件名:20062141139905677091.zip 文件大小:481K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某小区热力管网施工图,图纸包括热力外网平面图、设计说明、直埋管详图等。
附件名:20062141139905677091.zip
文件大小:481K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
设计比较详细,我们现在做的小区采暖图纸非常简单,不过有一系统图,各节点做法均无详图,参考
回复
13楼
我的毕业设计就是做热网,谢谢楼主提供这么好的图纸,这下做起来轻松多了.再次感谢
回复
14楼
对于热网 它的系统图和平面图有什么差异。只是画的部件不同吗?我的毕业设计也是这个,希望大家给点意见!
回复
15楼
三通处为什么不设管道支架,还有支路分支处应该设置阀门和检查井
回复
16楼
图纸很好 正好有我用的着的地方 我这里有个图纸也是要设计热水管网 希望会的专家 多多指点
回复
17楼
谢谢.我才毕业,师傅叫我画外网,我不会,终于找到一个可以参考的
回复
18楼
干管是不是也可以采用无补偿直埋?!
回复
19楼
应该可以用无补偿技术
回复
20楼
实际仔细认真看看想一想,图纸的大问题较多。
1、主干线应短直,尽量减少比摩阻,从热源至末端东西贯穿最好,违反供热工程基本原则
2、北侧楼连续接分支太多,难于调节控制,流量分配计算困难,不知道是否一个个计算
3、总体布局不理想,造价高,并且运行成本高,调节维护困难
4、细节问题就不说了,说明对设计规范,施工规范掌握不熟练,唯一让人欣慰的是补偿器设于中间,能不拘泥于样本,说明有一定设计工程经验
5、总的来评价的话应该是中看不重用,仅仅是画图而不是设计。应在不违反原则的基础上,多为甲方考虑,技术上可行,经济上合理,200多万的工程,省下3、4十万甲方也高兴,否则不仅不给设计费,净找麻烦,活都白干了
时间长了就知道了这一行当也是靠名气吃饭,千万别把自己牌子砸了,以后干私活也没人找你!
回复
21楼
我做外网通常不做系统图,不过应该加上纵断面图表示高程
总体来说一般
回复