水幕问题
小陈
小陈 Lv.7
2002年08月08日 08:49:21
只看楼主

《建规》:当一座建筑物占地面积超过2500m^2或多层建筑每层超过2500m^2时,要采取防火分隔措施。最简单可靠的做法就是用防火墙分隔,但考虑有些地方还需要连通或开口时,可采取其他防火措施,如防火卷帘加水幕的做法来代替防火墙等。(GBJ16-87)请教各位大师: 用防火卷帘来代替防火墙时非得加水幕吗??是不是防火卷帘的耐火等级超过3小时就不用设水幕了??有无此规定??若有,哪有??

《建规》:当一座建筑物占地面积超过2500m^2或多层建筑每层超过2500m^2时,
要采取防火分隔措施。最简单可靠的做法就是用防火墙分隔,但考虑有些地方还
需要连通或开口时,可采取其他防火措施,如防火卷帘加水幕的做法来代替防火墙等。
(GBJ16-87)
请教各位大师:
用防火卷帘来代替防火墙时非得加水幕吗??是不是防火卷帘的耐火等级超过3小时
就不用设水幕了??有无此规定??若有,哪有??
免费打赏
hnlc
2002年08月08日 08:54:03
2楼
建规上是规定卷帘须配水幕,高规上有解释,可选用特级防火卷帘,不加水幕
回复
小陈
2002年08月08日 09:01:15
3楼
谢谢楼上大师!!