最近在例行的维保过程中发现了一个问题,现在在只供暖的情况下没有开动冷机,但冷凝水管有水流出,请教各位帮忙找一下原因。
最近在例行的维保过程中发现了一个问题,现在在只供暖的情况下没有开动冷机,但冷凝水管有水流出,请教各位帮忙找一下原因。
2楼
说清楚一点,到底是空调设备末端有凝水,还是机组有凝水啊
回复
3楼
有可能冻裂了.还有就是别的地有漏水的地方,
回复
4楼
对呀。说清楚啊。那里的啊
回复
5楼
冬季不开冷却水泵,故不应该是冷凝器的水管出水。楼主似乎是说末端的凝结水管中有水流出,如果真是如此,只能解释末端盘管漏水,要仔细检查一下。
回复
6楼
是末端的冷凝水管(直接排到污水坑的),有可能是风盘有漏的现象吗?那每个风盘要排查一遍了;还会有其他的漏点吗?谢谢!
回复
7楼
空调系统没有排空???!!!
回复
8楼
楼主说的就是冷凝水管有水流出啊。应该是风盘出了问题。
回复
9楼
其原因是其一:
1.风机盘表冷器漏水。
2.进出水管与盘管接头处漏水。
3.软接头或阀门处漏水。
4.风机盘管手动放风阀放空气后没关严漏水。
回复
10楼
谢谢! 检查后再给各位结果。
回复