这个工程是一个厂用,两个变压器分开,一个是正常的出380,一个是220V,请教一下有没有人做过三相220V的低压,需要注意什么,比如断路器购买药注意什么,控制回路要注意什么的 这个系统就一个进线,一个补偿,一个出线
这个工程是一个厂用,两个变压器分开,一个是正常的出380,一个是220V,请教一下有没有人做过三相220V的低压,需要注意什么,比如断路器购买药注意什么,控制回路要注意什么的 这个系统就一个进线,一个补偿,一个出线
2楼
估计做事一样做,就是电压保护的整定值要改,比如欠压的。
回复
3楼
按负荷电流设保护,只是电压低了一点,其他同380/220V是一样的,它是220/127V系统。
回复
4楼
现在还有三相220V的系统?用在哪些方面?
在工作中遇什么问题,近期坛子里就有人问类似的问题
奇怪了 上次10kV接地的也是……
[
本帖最后由 cao52579088 于 2010-11-30 19:07 编辑 ]
回复
5楼
台湾的电机就有220V角型接法,用Δ380V变压器变出Δ220V
回复