15路,BV-2X4用多大的金属线槽啊?请各位指教以下.(主要侧重于解决问题的方法)

15路,BV-2X4用多大的金属线槽啊?
请各位指教以下.(主要侧重于解决问题的方法)
免费打赏
z7777zz
2006年02月20日 19:44:30
2楼
100*50 就可放下 有监理就用100*100
回复
caohong1982
2006年02月20日 21:57:34
3楼

能解释一下,选用100X50,是根据什么原则选出来的啊(或需要查什么手册啊)
回复
yinggw
2006年02月20日 23:54:20
4楼
用cablofil的桥架,型号为CF54/100就能满足你的要求,因为,这种桥架不像国产桥架要放散热的余量,定长为3米/根,具体要求你可以和我联系
021-33041160 63601160 13341937528 应国伟
下面的连接有许多你要的图片和说明:
http://co.163.com/forum/content/416_220104_1.htm
回复
kaoziji
2006年03月09日 20:29:46
6楼
线槽的是强电是不大于零截面的20%,控制是40%
楼上说的是桥架时的选择!
回复