空气热源热的除霜过程及其控制如何实现?
峰哥
峰哥 Lv.18
2006年02月20日 18:46:35
来自于热泵工程
只看楼主

同上

同上
免费打赏
xfy4738
2007年01月13日 14:23:39
22楼

四通阀除霜有时候水温会下降,现大的风冷螺杆可用热气旁通除霜!!!
相互学习,我的QQ:94686717
回复
chunshen
2007年05月09日 14:54:00
23楼
谢谢这些资料,正合适我做热泵化霜的毕业论文
回复
suguoyan
2007年09月30日 15:19:43
24楼
听说有一种带电加热器的表冷器,就是在普通表冷器的外侧增加一排铜管,在铜管内装加热器,在结霜时可以通过启动电加热器来除霜,在极端低温时,还可以作为热量的补偿。
但我不知道那个生产厂有这种带加热器的表冷器,如有哪个兄台知道,多谢转告。
回复
meiyongfu0417
2007年10月06日 16:20:02
25楼
2) 有四种方式进入除霜。

a) 01除霜方式:压缩机运行5分钟后,若外盘温度低于3℃,开始进入除霜计时。当计时在0.5小时~1小时时间段内,如外盘温度不高于-4℃持续达5分钟以上则开始除霜;在1小时~2小时时间段内,如外盘温度不高于-2℃持续达5分钟以上则开始除霜;在2小时以上,如外盘温度不高于-1℃持续达5分钟以上则开始除霜。
b) 02除霜方式:压缩机运行5分钟后,若外盘温度低于3℃,开始进入除霜计时。当计时在0.5小时~1小时时间段内,如外盘温度不高于-6℃持续达5分钟以上则开始除霜;在1小时~2小时时间段内,如外盘温度不高于-3℃持续达5分钟以上则开始除霜;在2小时以上,如外盘温度不高于-1.5℃持续达5分钟以上则开始除霜。
c) 03除霜方式:压缩机运行5分钟后,若外盘温度低于3℃,开始进入除霜计时。当计时在0.5小时~1小时时间段内,如外盘温度不高于-8℃持续达5分钟以上则开始除霜;在1小时~2小时时间段内,如外盘温度不高于-4℃持续达5分钟以上则开始除霜;在2小时以上,如外盘温度不高于-2℃持续达5分钟以上则开始除霜。
d) 04除霜方式:压缩机运行5分钟后,若外盘温度低于3℃,开始进入除霜计时。当计时在0.5小时~1小时时间段内,如外盘温度不高于-10℃持续达5分钟以上则开始除霜;在1小时~2小时时间段内,如外盘温度不高于-6℃持续达5分钟以上则开始除霜;在2小时以上,如外盘温度不高于-3℃持续达5分钟以上则开始除霜。
2)除霜循环:
除霜开始,压缩机和室内风扇关闭,55秒后四通阀切断,4秒后压缩机运行,此时室内和室外风扇关闭,直到退出除霜,除霜结束则压缩机停机,55秒后四通阀上电,4秒后压缩机继续运行,除霜循环完成。在除霜过程中,线控器上显示除霜字样
3)满足下列任一条件则退出除霜:
外盘温度达到10℃以上
除霜时间满10分钟
排气压力达到高压保护值
回复
liufangliufang1979
2008年01月26日 17:57:50
26楼
学习一下
回复
cqxinye
2008年02月20日 10:29:25
27楼

我也同意这个做法,效果真的不错
回复
liuqiqiang2
2008年06月18日 21:57:33
28楼
我公司专门生产洗浴中心供热水用复合源热泵,需要联系:liuqiqiang@citiz.net
回复
wyf04150220
2008年06月30日 10:48:28
29楼
学习~~~~~~~~~~~~~~:time: :time: :time:
回复
jswxdwx
2008年08月21日 00:51:08
30楼
我也来报道!
加分!!
回复
xiaolinzi779
2008年08月21日 13:38:21
31楼
停机不太现实的做法吧?会影响效果的,但是如果加辅助设备的话节能可能就不明显了吧?